Question på ugnen / EIM-ledningar och splice

1

Tack för att du tog dig tid att läsa min fråga.

Omkring 5 år sedan hade jag det som jag antar var en fin körning av fabriken Trane-systemet installerat i min 1200 kvm CA Condo. De installerade delarna är:

  • Trane XL80 gasugn m / Emerson 50M51-495-01 bräda ( bild 2 )
  • Trane XR13 kompressor
  • Honeywell THM5320R EIM
  • Honeywell TH6320R1004 Wireless FocusPro-termostat

Jag övervägde nyligen att installera en smart termostat och innan jag bestämde mig för att köpa jag ville jag göra lite undersökning om termostaten. Jag tror att jag är ganska klar nu om hur en 5-trådsinstallation fungerar, varför äldre uppställningar inte alltid använde en vanlig men använde R, Rh och Rc och varför nyare uppställningar tenderar att inkludera en gemensam och endast använd R-raderad till Rc och Rh.

Med det i åtanke och att kolla in manualerna för min ugn och EIM tänkte jag att ledningarna i min garderob skulle vara ganska enkla. Det skulle sannolikt bara vara färg att färga från terminalerna på tavlan till terminalerna på EIM med R, Rc och Rh-jumpered.

När jag tittade på EIM men jag såg var det två kompositkablar som gick till det. En av dem använde Röd, Vit, Gul och Grön med Röd ansluten till Rh-terminalen på EIM och de andra anslutna till sina respektive Labled-terminaler ( bild 1 ). Den andra kompositen använde bara vit och röd med röd trådbunden till R och vit till C ( bild 1 ).

Öppna ugnsfronten Jag var förvånad att se att den andra kompositen, den som bara använde Vit och Röd och ansluten till R och C på EIM, kom inte från styrplinten men hade splitsats i två av ledningarna går in i en 4X3-kontakt på kretskortet.

De trådar som används är R och B i diagrammet nedan:

391.133

Röd är splittrad i Röd och Vit spliced in Blue som kommer från kretskortspluggen ( bild 3 ).

Den andra kompositen och dess ledningar är anslutna som förväntat till terminalerna på kretskortet ( bild 3 ). Den gemensamma i bruk går ut till kompressorns relä.

Så min oro är att kablarna splittras i kretskortet och går till R och C på EIM. Baserat på dokumentationen kan jag inte se varför det var gjort. Jag blev också förvånad över att finna att även om det finns två olika röda ledningar som går till R och Rh är de fortfarande jumpered tillsammans tillsammans med Rc. Jag är oroad över att det kan vara ett problem och undrar om jag ska ringa någon ut för att titta på den innan du fortsätter. Är detta en typisk och / eller giltig inställning för denna typ av utrustning.

uppsättning Peter Hill 09.05.2018 05:40

1 svar

0

Ditt system är inte riktigt häftat fel, bara udda. Det ser ut att installatören läser anvisningarna från Honeywell och det såg ut att han behövde ta ström direkt från transformatorn. Honeywell vet inte vilken utrustning du kommer att ansluta till så deras riktningar är generiska. De två kablarna från transformatorn behöver inte vara där. R från ugnen ska gå till R på mottagaren och sedan springa till Rc och Rh. C från ugnen ska vara ansluten till C på mottagaren. De extra trådarna skadar inte någonting eftersom de kommer från samma 24 volt transformator. Om du skulle installera en ny termostat skulle du behöva ta bort den gamla termostaten och mottagaren eftersom mottagaren endast kan fungera med Focus Pro och Vision Pro trådlösa termostater. Du skulle då antingen köra en ny 5-tråds kabel från ugnen till den nya termostaten eller köra en kabel från den nya termostaten till var mottagaren brukade vara och skarva i ledningarna där.
Jag skulle använda den blå ledningen för att koppla till C på ugnen och C på mottagaren och lossa extrakabeln om du skulle byta termostater eller bara lämna den eftersom det inte skadar någonting.

    
svaret ges 09.05.2018 07:37