Du måste passa en huvudbrytare direkt vid mätaren, antingen genom att växla till en mätare med integrerad huvudbrytare eller genom att sätta en huvudbrytare där den tidigare panelen var.
Anledningen är att ledningen går från mätaren till huvudbrytaren är oskyddad - den har inget överströmskydd. Det är en sak när det bara kommer 2 meter rakt genom väggen. Men det är ganska annat när det reser sig genom platser som inte normalt är förknippade med elektrisk service - många fler ställen för en slarvig arbetare att driva en spik genom den och arbetaren skulle inte vara vaken för det eftersom han inte skulle arbeta direkt vid panel.
Med en ny huvudbrytare installerad, skulle kablarna till huvudpanelen vara en ny körning med ny kabeldragning. Du skulle också köra 4 ledningar och behålla grunder och neutraler separerade i den nya "huvud" -panelen, eftersom tekniskt sett är huvudbrytaren på mätaren den officiella huvudpanelen, och det här är tekniskt en del.
När det gäller grenkretsen är det ganska enkelt arbete. Fråga elnätet för råd, men du skulle behöva lådor (jag gillar metall) som ger dig tillräckligt med utrymme för att göra skarvarna. Ta en enkel # 14 filialkrets. 3 trådar skulle komma in i lådan, 3 trådar skulle gå ut. Hots och neutrals kryssas till varandra via trådnötter etc. Grunderna kan hanteras på samma sätt eller klumpas ihop i en massa med andra kretsar från samma nya panel.
Varje ruta måste ha tillräckligt med kubikmeter för att uppfylla reglerna. Så här beräknar du dem:
Varje trådstorlek har en kubikstorlek som är associerad med den. # 14 är 2,0 c.i. # 12 är 2,25 c.i. # 10 är 2,5 c.i. Etc.
- hitta den största jordkabeln i lådan. Basera på den storleken allokera X kubik tum för den ena jordtråden. Alla andra grunder är gratis.
- hitta den största ledningen i lådan som har en kabelklämma. Basera på den storleken, allokera X kubik inches för den kabeln. Alla andra kabelklämmor är lediga.
- För varje tråd, tilldela X kubikmeter per tråd baserat på dess storlek.
- Om du håller en behållare, byter etc. på lådan kostar varje behållare 2 * X kubikcentimeter baserat på den största ledningen som kommer till en behållare.
Ta en låda där du splicer fyra # 14 kretsar. 4 kablar i, 4 kablar ut; 16 ledningar plus alla skäl. Kostnaden är 16x2.0 = 32 kubikmeter för trådarna, 2 kubikcentimeter för alla grunder och 2 kubikmeter för alla kabelklämmor. Totalt 36 c.i.
Markera dina kablar obsessivt. De gör 10 färger med elektriskt tejp, och skulle antagligen bli dubbla, vilket ger 55 kombinationer (inte 100, du kan inte skilja brunblå från blåbrun). Motståndets färgkod är ett bra sätt att ändra färger till siffror, se även AT & T-telefonens färgkoder. I kabeln kan du inte markera vit med en annan färg än vit eller grå, eller du kommer av misstag att beteckna det som en het. Gör inte det. Gäller inte enskilda vita ledningar i rör. Det gäller inte enskilda vita / gråa ledningar i ledningen.
Conduit
En smidig installation är att bära alla kretsar till den nya lådan i ledningen. Några saker på det. Först, klumpa inte dem alla i en stor kanal. Om du inte är villig att kraftigt upp-storlek tråd, det bör inte vara mer än tre kretsar per kanal - 4 kretsar är tillåten om alla dem är # 12 eller # 14 . Detta kräver en spridning av parallella ledningar - ganska imponerande syn. Om ledningen är större än # 8, se dina regler därmed mycket noggrant så att du inte behöver öka storleken på ledningen.
Använd enskilda THHN-kablar, lägg inte kabel i ledningen. De gör 11 färger av THHN-tråd, men svartvitt räcker. Neutralerna måste vara vita eller gråa. Hots måste vara en annan färg (inte grön), ingen anmärkning tillåten. Blått och grönt tejp på en vit tråd gör den neutral från blågrön krets. Det är super viktigt att hålla dina par matchade.
Du kan bara passa 9 eller ibland 10 ledningar i 1/2 "-rör. Med 3/4" eller större rör kommer du att träffa 4-kretsgränsen innan du går ur ledningsutrymmet. Metallrör fungerar som jordledare, så 4 kretsar är möjliga i 1/2 "kanal.