Carrier Furnace blåser smältbar länk

0

Min 27-åriga Carrier Super Saver-ugnsfläktblåsare stannar även när termostaten är avstängd. Efter en del felsökning hittade du att smältlänk kopplad till det som ser ut som en gränssnittsbrytare P / N 4283A blåses. Byt ut smältbar länk, ugnen gick bra i 15 minuter, då ingen värme, bara kall luft kommer ut ur ventilation. Fläkt / fläkt håller igång. Vad orsakar smältlänken att blåsa. Filtrera under

    
uppsättning Efren 30.11.2015 22:40

2 svar

1

Högbegränsningsomkopplaren kan vara dålig och måste bytas ut.

Din ugn kan vara överhettad, och gränsen reagerar inte. Så den smältbara länken gör precis vad den ska.

Det finns några saker som kan orsaka att ugnen överhettas, ett smutsigt filter är den främsta orsaken.

    
svaret ges 30.11.2015 23:36
0

Det är inte rökröret. Det är en separat krets med en annan felkod. Om du har luftkonditionering, kontrollera om förångarens spole är smutsig. Din ugn går av på gräns på grund av brist på luftflöde. Therolloutswitch är en manuell återställning, så om du har återställt det skulle ugnen aldrig komma tillbaka någonsin.

    
svaret ges 14.01.2018 16:45