Hjälp dechifiera denna ledning

3

Jag försöker sätta en blomstrande ljusarmatur i vårt skafferi i en befintlig fixtur / kopplingslåda. Det tidigare ljuset togs ner av någon tidigare hjälp som jag hade och de hade gjort ett par kommentarer om ledningarna. De är inte här nu, men jag är redo att sätta upp mitt nya ljus. Så vitt jag vet är denna armatur bara kontrollerad med en ljusströmbrytare. Det här är ett äldre hus och under denna renovering har vi funnit flera gamla platser under gipset där tidigare växlar var. Ledningarna i denna lådan ser dock ut nya från det att huset slogs 1997. Men vi har bara använt en växlare för att styra ljuset.

Här är beskrivningen av vad som kommer in: Tre kablar kommer in. Varje kabel är två trådar (vit, svart, jordad). G1 + G2 + G3 är anslutna. B1 + B2 + W3 är anslutna. W1 + W2 är anslutna. B3 är i sig (avkortad).

Lampan har bara en kabel till den.

Bara försöker sortera ut vad som kan hända där uppe. Jag måste nog komma upp på vinden och se om jag kan bestämma var de andra kablarna går.

    
uppsättning mattsmith321 02.04.2011 17:57

1 svar

5

En av B1 eller B2 bär live till lampan, och den andra bär den till en annan fixtur någon annanstans. W3 lever live till strömbrytaren, och B3 bär omkopplad live tillbaka till lampan. B3 är avkortad tillfälligt eftersom den kan bära live, beroende på växlarpositionen.

För att installera din lampa måste du ansluta ljusets ledning till B3, dess neutrala till W1 + W2 och markeras till andra grunder. Medan du jobbar där, sätta ihop en bit svart elektrisk tejp runt isoleringen i slutet av W3 för att indikera att den lever och gör detsamma vid brytänden också.

Detta är ett kretsschema, anpassat från en jag skrev för en liknande fråga :

Jag visade inte grundkablarna eftersom de skulle ha gjort diagrammet mer rörigt och så länge de är alla anslutna, är du OK.

    
svaret ges 02.04.2011 18:10