Can Jag byter ut en GFCI-kontakt med en vanlig duplex?

1

Jag behöver byta ut en gfci-kontakt som inte återställs. Det är med ingenting anslutet till det. Den har en regelbunden duplex ca 8 meter bort som inte fungerar eftersom gfci är dålig. Jag hade den här kretsen lagd ungefär 7 år sedan för att ansluta min frys och andra föremål på temp basis, som en förlängningssladd eller borr och så vidare. Kan jag bara byta ut gfci-kontakten med en duplex och bara göra båda vanliga pluggarna. Om så är fallet, lägger jag bara reg. plugga in eller behöver jag koppla det annorlunda.

    
uppsättning Doug Barton 12.10.2014 23:52

2 svar

2

Om GFI installerades ursprungligen är det nästan säkert att det var nödvändigt. Annars varför sätta in den.

Genom att ta bort den skapar du en kodöverträdelse och har nästan säkert en mindre säker installation.

Byt bara GFI med en annan GFI.

    
svaret ges 13.10.2014 03:13
2

Det skulle hjälpa till att veta var det här utloppet är beläget (garage, källare, kök, etc.). Vissa platser i hemmet kräver nu att kretsar är skyddade av GFCI.

Det faktum att den nuvarande GFCI inte återställer berör mig. Det kan helt enkelt vara att det aktuella uttaget är slitit och ersätter det med en annan GFCI kommer att lösa problemet. Det kan också vara en annan underliggande fråga, som en jordströmsläcka. Detta kan potentiellt bli ett större problem. Stray markström läckor kan komma från en mängd olika källor.

Först återställs inte uttaget, eller återställs det inte när något är inkopplat? Om det inte återställs med något inkopplat, innebär det att det finns något fel med den enhet som är inkopplad. Om den inte återställs alls innebär det att något är fel med GFCI-uttaget eller kretsen.

Kretskortet kan ha en stardjordlek från olika källor. Tråd isolering kunde ha smält, bränts, ätits av gnagare, eller ett antal andra sätt att ta bort det vilket orsakar läcka till marken. Om det verkligen är en läcka till marken, bör det undersökas och fixas. Det slösar inte bara pengar genom att skicka elektricitet till marken, men det kan också bli en brandfara om problemet blir tillräckligt stort.

    
svaret ges 14.10.2014 17:28