Redigera: Svaret nedan visar att åtminstone vissa platser anser inspektörer det oacceptabelt att fästa kablar på rör. Jag skulle dock fortfarande vilja förstå varför det är en dålig idé.

Ursprunglig fråga: Jag hade en gaspanna för installatorns varmvattenanläggning. Efter att entreprenören lämnade märkte jag att de körde två 12/2 NM-kablar från pannan till de två pumparna längs varmvattenröret och fäst kablarna till röret med plastkabelband. Jag är oroad över exponering av kablar till värmen.

Mina frågor:

  • Är denna installation tillåten?
  • Om det är tekniskt tillåtet, borde jag fortfarande vara orolig?
  • Data: De två pumparna är 0,75 respektive 0,81 ampere. Den maximala tillåtna panntemperaturen är 210F (men vi kommer aldrig att köra den så högt, vår är inställd på 130F-180F beroende på utomhus temp).

    Enligt min läsning av 110.11 av NEC verkar det vara otillåtet. Å andra sidan, enligt formeln i 310.15 (B) (2), med användning av temperaturen 180F, verkar det vara OK med en marginal att spara. 310.15 (B) (3) gäller inte eftersom det bara finns två kablar som går ihop.

        
    uppsättning Boris Bukh 12.12.2014 03:28

    1 svar

    5

    Värmen med en sådan minimal belastning är inte riktigt ett problem. Jag skulle inte oroa mig så mycket om temperaturen som jag skulle om att använda NM-kabel till trådpumpar (jag antar cirkulatorer?) Och säkra dem till vattenledningar (vilket inte är tillåtet). Ett mycket mer professionellt jobb skulle ha varit att använda MC-kabeln och säkra dem till pannhuset eller helt enkelt knyta samman dem.

        
    svaret ges 12.12.2014 03:56