Redigera: Svaret nedan visar att åtminstone vissa platser anser inspektörer det oacceptabelt att fästa kablar på rör. Jag skulle dock fortfarande vilja förstå varför det är en dålig idé.
Ursprunglig fråga: Jag hade en gaspanna för installatorns varmvattenanläggning. Efter att entreprenören lämnade märkte jag att de körde två 12/2 NM-kablar från pannan till de två pumparna längs varmvattenröret och fäst kablarna till röret med plastkabelband. Jag är oroad över exponering av kablar till värmen.
Mina frågor:
Är denna installation tillåten?
Om det är tekniskt tillåtet, borde jag fortfarande vara orolig?
Data: De två pumparna är 0,75 respektive 0,81 ampere. Den maximala tillåtna panntemperaturen är 210F (men vi kommer aldrig att köra den så högt, vår är inställd på 130F-180F beroende på utomhus temp).
Enligt min läsning av 110.11 av NEC verkar det vara otillåtet. Å andra sidan, enligt formeln i 310.15 (B) (2), med användning av temperaturen 180F, verkar det vara OK med en marginal att spara. 310.15 (B) (3) gäller inte eftersom det bara finns två kablar som går ihop.