När jag placerar GFCI-brytaren i panelen och slår på strömmen, finns det ingen ström som jag kan mäta på heta benet. Jag mäter den mellan vit tråd (neutral) och det heta benet. Ja, pigtail vit wire är ansluten till neutral. Försökte 3 olika GFCI, ingen av dem arbetade. Regelbunden har kraft och mäter omkring 130V. Frånkopplade allt från panelen, tog alla brytare (3) ut och testade bara gammal brytare, och de använde 2 mer som jag köpte. Samma resultat.
Bakgrund: Detta är en delpanel vid poolen, som är ansluten till huvudpanelen i garaget via 6AWG-ledningar till en dubbelpolig 50-amp-brytare. Ledningar är alla i rörledning, anslutningar limmade. Ca 30 meter är underjordisk. Det finns 4 ledningar, grön, vit, röd, svart, nominellt under jord. Detta har fungerat utan några problem i 2 år, inga förändringar, ingen grävning, inget borrning ingenting. Bara en dag matar dubbelpolbrytaren ingen el. Jag försökte återställa det flera gånger, och ibland är det förlovat, ibland gör det inte. Testning av arbeten, tryckning av testknappens återställning är (när den i början stannar upp). Enpolig GFCI-brytare kommer inte ens att vara förlovad. Jag mätta spänningen mellan heta ben och neutralt vid ingången till delpanelen, båda har effekt, 130V.
Jag kopplade bort grönt (markerat) och vitt (neutralt) och uppmätt motstånd och det visar 0 ohm. Betyder det att det finns kort mellan vit och grön? Finns det ett sätt att bekräfta detta?
UPDATE Tja, jag känner mig dum nu, och jag ber om ursäkt till er alla som slösat bort din tid att försöka hjälpa mig. Så här är vad som hände, min dotter slog GFCI-brytaren i panelen manuellt, hon tyckte att det var en ljusbrytare. Så, efter att ha spenderat någon gång i går, kopplade det allt från mig till att jag i min dumhet aldrig satte brytaren hela vägen ner för att återställa den. Bahhhh, leva och lära. Tänk på att jag byggde hela poolen, ledningar, rörmokeri, däck .. allt med mina egna 2 händer och så slösar jag 4 timmar i mitt liv på någonting så dumt.
Uh-oh. Din spänning (varm till neutral) ska inte vara 130V någonstans utom några länder där 127V är vanligt.
Börja med att mäta över de två heta "benen" i din panel. Detta värde borde vara 220-240V, vilket sträcker sig mot det senare, t.ex. 238V.
Mäta nu varje ben till neutral, dessa borde vara mycket nära hälften och mycket nära varandra, t.ex. 118-120V.
Om de inte är, men de två värdena lägger till det första numret, har du ett mycket farligt tillstånd som kallas "förlorad neutral": de två "hots" är bra, så 240V-maskiner är glada. Men "neutralen" är flytande och spänningen på varje ben kommer att variera över hela kartan eftersom belastningarna ändras, t.ex. 171V och 67V, vilket kommer att orsaka att dina apparater hamnar i brand. Om du har det här, stäng av huvudbrytaren nu och koppla bort allt 120V eller 120/240 tills du fixar det för gott.
Med tanke på ditt torkfel är en mer sannolik möjlighet att du har förlorat ett ben av "hett". I så fall kommer alla 120V-kretsar på det benet att vara ute, medan de på andra benet fungerar bra. Endast 240V-apparater fungerar inte. 120/240 apparatens kontroller kan fungera, men värmaren kommer inte. Det här är inte en nödsituation på samma sätt som en förlorad neutral.
Du kanske har det här problemet med hela ditt hus, det kanske bara har dykt upp först vid poolen. Jag samlar din torktumlare är inte vid poolen.
Svaret på någon form av "förlorad" ledning är att ge panelen noggrann uppdelning och inspektion. Leta efter lösa skruvar (speciellt på tunga trådar), korroderade eller arcade kontakter på brytare, bränna samlingsskenor etc.
Om du har en smart mätare, har du goda möjligheter att strömbolaget kan stänga av fjärrkontrollen via sitt SCADA-system med ett telefonsamtal.
Vit till grönt: I ett ordentligt anslutet hus som kodar, med huvudbrytaren , måste motståndet mellan neutralt och markerat vara så nära noll som mätaren kan upptäcka. Spänning bör vara noll självklart. Men om någon krets är på är alla insatser avstängd. Spänningen kan vara något mer än noll (men inte mer än 6 volt), vilket gör det omöjligt att mäta motståndet.
I disconnected green (ground) and white (neutral) and measured resistance and it shows 0 Ohms. Does this mean that there is short between white and green?
Ja, förutsatt att du mätt mellan ledarens fria ändar. Men det är normalt att marken är ansluten till neutral på huvudpanelen.
Observera att mätmotståndet hos alla kablar som eventuellt kan anslutas (eller felaktigt kopplat till 120V eller 240V) är en farlig process och bör utföras med stor försiktighet med lämplig utrustning.
Is there a way to confirm this?
Du gjorde just det. Om du inte litar på din mätanordning kan du köpa eller låna en annan.
Jag skulle bara testa att spänningen från grön till (säga) svart är densamma som från vit till svart.
Single pole GFCI breaker will not even stay engaged
Då har du ett fel - antingen i GFCI eller i ledningarna nedströms om GFCI. Jag skulle försöka koppla bort alla utdata från GFCI och se om det förblir förlovat då.