Var du hittar värmeband i rännan

1

Vårt nyligen inköpta hem har avisningskabel och vi litar på det för att förhindra isdammar och vattenintrång (hade några våta fläckar förra vintern). Det var inte en professionell installation. Jag ringde för att få dem reparerade av en professionell, men de insisterar på ett fullständigt avlägsnande, kassera och ersätta vilka vi inte har råd med. Jag ska kontrollera kontinuitet och flytta lite kabel för att hjälpa vattenflödet.

Det sätt som den nuvarande kabeln är placerad i rännan verkar inte vara idealisk. Det är på vissa ställen högre än rännans fälg och ligger på andra håll på botten av rännan. Jag ser inga specifika anvisningar online, men bilder på lämpliga installationer ser ut som de försöker hålla kabeln från botten av rännan. Jag gissar för att undvika skräpuppbyggnad på sommaren.

Jag är inte heller klar över huruvida kabeln ska vävas genom takkabelns ziggar eller huruvida de ska fästas med metallklämmor. De är för närvarande kopplade till metallklämmor, men de flesta har misslyckats. Jag har sett båda metoderna rekommenderas.

Sammanfattningsvis: Ska jag springa smältkabeln i botten av takrännan eller hänga ovanför? Ska jag väga kabeln genom takkabelns böjningar eller bifoga med medföljande klämmor?

    
uppsättning Paul 28.08.2014 22:05

1 svar

1

Det borde inte göra en stor skillnad men högre är bättre eftersom du helst inte vill att den ska spendera merparten av sin tid nedsänkt. Att använda de medföljande klippen är en bättre lösning långsiktig eftersom det ger mindre stress på alla komponenter i systemet.

    
svaret ges 28.08.2014 22:14