Vad kan jag "sprida" last på brytare för enkelrum?

4

Tack för hjälpen i förväg. Jag är ingen certifierad elektriker, men har mycket omfattande erfarenhet av att bygga och reparera. Jag vet ganska lite om el, men jag är inte säker på om jag trycker på mitt husbrytare och säkringar genom att göra vad jag ska göra.

Jag jobbar hemifrån och behöver en hel del utrustning installerad på mitt kontor. Jag har en 850w dator och 5 servrar i ett skåp som jag vill installera. Jag har även ett fönster A / C-enhet. Detta körs hela 110v vägguttag. Jag har A / C-enheten på sitt eget uttag. Jag har den högdrivna datorn som körs på sitt eget uttag, och jag har en ledig vägguttag kvar. Det finns två 8-ports överspänningsskydd i serverns skåpet. Jag planerar att använda dem båda på den 3: e lediga vägguttaget.

Är det säkert? Just nu gör datorn och A / C inte brytaren varm. De orsakar en mindre ljusflimmer när de slås på. Inget för allvarligt, men jag vill inte ställa mitt hus i brand. Jag vill inte betala $ 1000.00 för att köra en dedikerad brytare till mitt kontor. Finns det något jag kan göra på panelen för att göra det säkrare? Kanske byt brytare och säkringar till något som kan hantera mer juice?

    
uppsättning cloudnyn3 19.02.2016 02:35

5 svar

8

Först och främst, om du bara får 110V vid eluttag (dvs. "vägguttag"), är det troligt att det är något fel med ditt elsystem. De flesta AC i USA är 120V eller högre (+/- 5V).

För det andra kan dina uttag ALLA anslutas till samma elektriska krets. Du bör stänga av din brytare / s & testa varje uttag för att bestämma vilken krets varje uttag är anslutet till. Då måste du bestämma brytare Amp-värdet för varje krets som används av din utrustning. Då måste du beräkna det watt som är tillgängligt för varje krets (t ex 120V * 15A = 1800W). Därefter måste du se till att din högsta effekt från ALLA enheter som du planerar att ansluta till varje krets inte överstiger de tillgängliga wattarna för varje krets.

Re: "Är det säkert"? Om allt fungerar som det ska (ingen brytare snubblar) under årets hetaste år, så kommer allt troligen att vara bra.

re: "Finns det något jag kan göra på panelen för att göra det säkrare? Kanske byt brytare och säkringar på något som kan hantera mer juice?"

Jag rekommenderar att du byter brytare eller säkringar eftersom ditt kablar kanske inte kan hantera ökningen av strömmen (vilket orsakar nedbrytning av värme och isolering - vilket leder till kortslutningsförhållanden och brand).

Det bästa du kan göra är att balansera dina belastningar på flera kretsar (om du har dem) & överstiga inte dina gränser för varje krets eller din brytare / s kommer att resa mer ofta, misslyckas och & måste sedan bytas ut.

Om du inte har tillräckligt med ström behöver du antingen byta ut några av dina enheter med mindre strömkällor eller få ny ström till det område där du behöver det.

hh, vänliga hälsningar!

    
svaret ges 19.02.2016 03:01
10

Om det finns utrymme i panelen kan du köra ytterligare kretsar. Om inte, kan du installera en andra panel eller försöka frigöra utrymme i den befintliga panelen.

Om du har plats för ytterligare kretsar rekommenderar jag att du ställer in A / C-enheten i sin egen krets. För normal användning kommer A / C-enheten att introducera störningar och ljud på linjen. Detta är oönskat på kretsar med känslig elektronik som datorer, så du borde undvika att få A / C på samma krets, om möjligt.

Om du ser dimljus när strömmen slås på beror det troligen på spänningsfall. Detta spänningsfall orsakas, eftersom A / C drar en stor ström när enheten startar. Denna spänningsfall kan vara skadlig för känslig elektronik.

Beroende på servrarnas belastningskrav kan det vara önskvärt att installera en extra separat krets för att hantera dem.

Om möjligt och beroende på belastningskraven rekommenderar jag att du använder tre kretsar. En för A / C, en för servrarna och en allmän användningskrets för datorn, bildskärmar och olika annan kontorsutrustning.

Installera en större brytare är sannolikt inte ett alternativ, om inte kablarna, enheterna och utrustningen är alla klassade för den högre strömmen (inte troligt).

    
svaret ges 19.02.2016 03:04
6

Hur mycket makt tar varje server?

Oavsett att du ska fortsätta och ansluta den. Jag är glad att du frågar före breaker-turen, till skillnad från många, men utan att veta belastningen kommer det i huvudsak att vara din brytpunkt.

För närvarande har du förmodligen fått en 20A-brytare. Detta innebär att trådarna i väggen är märkta för att bära 20A och enheterna på kretsen (de tre behållarna) är klassade 20A. Ledningarna kan bära lite mer, men deras betyg går med idén om att de körs över deras nominella strömstyrka för länge, så att de kan brinna upp (samma för enheterna). Det är här en brytare kommer in. Den bryter kretsen när den försöker dra för mycket kraft så att du inte bränner upp ledningarna, du är enheter och eventuellt ditt hus.

Vad jag får på är att det är att du förstärker din brytare inte ger dig mer kraft. Det är inte där för att kontrollera flödet, dina kablar är, det är helt enkelt där för att skydda dina ledningar.

Den enda lösningen skulle vara att lägga till fler kretsar eller öka storleken på kablarna, alla enheter och brytaren. Om din krets kan hantera belastningen som det är du bra. Om inte, måste du ta ett av dessa alternativ.

    
svaret ges 19.02.2016 02:46
1

Överväga att sätta servrarna i ett annat rum. En med separat krets. Eller kör en högkvalitativ fullkodad förlängningssladd (gasp!) Från ett annat rum.

    
svaret ges 20.02.2016 01:42
0

En möjlighet att frigöra lite kraft i rummet: Byt ut glödlampor med antingen CFL eller LED-lampor som producerar samma mängd ljus (med mindre ström). Byt ut CFL eller långa lysrör med LED-lampor som producerar samma mängd ljus (medan du använder mindre ström). Jag tvivlar på om det här kommer att leda till tillräckligt med ström för din situation, men det är något att försöka om någon annan metod bara kommer nära vad du behöver.

    
svaret ges 19.02.2016 06:05