Det är transformator tid, älskling!
En av de underbara sakerna om växelström är att vi kan överföra det som ett oscillerande magnetfält utan att skapa en ledande förbindelse mellan de två punkterna. Så här fungerar transformatorer, och det betyder att de inte bara kan användas för att öka spänningen, men också för att skapa en ny neutral kopplingspunkt (ett separat härledt system i Code- ese) i mitten av ett elsystem, som primära och sekundära -sidorna på transformatorn är effektivt isolerade från varandra.
Med tanke på detta och språket i NEC 250.30 som täcker separata härledda system kan vi göra lite omarrangering vid huset för att få situationen i garaget att fungera. Först måste husänden på den befintliga garagematarkabeln tas upp på husets yttervägg, om det inte redan är så, och en ny 3-tråds krets måste köras från befintliga huspanelen till var mataren kommer ut på huset.
Då arbetar vi lite magi. En 5kVA transformator med en 240 / 480V primär och 120 / 240V sekundär kan ha haft ungefär $ 500 ny, eller ganska lite mindre i många fall (kolla Craigslist och liknande). Den befintliga 30A-brytaren i huset behöver bytas till en 15A , 2-polig brytare och 3-tråds-kretsen måste anslutas till panelen som en 240V enda krets (varm / het /jord). Transformatorn går till den punkt där 3-tråds-kretsen från panelen möts med 2-trådsmataren till garaget - den här punkten måste vara på utsidan av huset för att detta ska fungera.
Vid transformatorn ansluter ledningarna H1 och H2 till en inkommande het från panelen, och ledningarna H3 och H4 ansluts till det andra inkommande hetet från panelen. Jordledaren i kretsen från panelen kopplas till en jordskruv eller ledning på transformatorhöljet genom att slutföra ledningen för primärkretsen. På sekundärsidan kopplar X1 och X2-kablarna till den svarta kabeln som går in i garderaren, och X3 och X4-kablarna ansluter inte bara till den vita kabeln som går in i garaget, men två ytterligare två ledningar:
- En 6AWG-hoppare till en jordskruv på transformatorväskan eller transformatorns jordkabel (detta är ett krav på 250,30 (A) (1) för en systembindningsbygel vid transformatorn om jordningselektroder bringas till det per 250.30 (C) och tillåts som en duplikatbindningsbygel av NEC 250.30 (A) (1) Undantag 2)
- En annan 6AWG koppartråd till ett par markstavar åtskilda 8 '(för att skydda sekundärsidan av denna transformator från Moder Nature-inducerad isolationsbrytning, se igen NEC 250.30 (C) för gory detaljerna)
(P.S. Detta leder spänningen ner från 240V från panelen till 120V på mataren som en artefakt av detta arrangemang, så att brytaren i huset blir nedsatt.)
När detta är klart, flyttar vi in i garaget. Ett annat par markstavar drivs 8 'från varandra och ansluts till garagepanelen via mer 6AWG koppartråd, och bindningsskruven eller remmen i garagepanelen är vänster in - effektivt gör transformatorn det en huvudpanel om igen. På så sätt återfår fel på marken som orsakas av konstgjord kraft till transformatorns sekundära genom bindningen vid garagepanelen, medan markstavarna hanterar naturligt genererad el. (Dubbelbindningen vid transformatorns sekundärströmmar kommer att strömma ingen ström om inte transformatorn själv shorts från primär till sekundär, vilket inte borde hända.)