Grounding skjul och garage

2

Jag har ett fristående garage vars ledningar matas av bara två ledare som går tillbaka till huvudpanelen. Det finns ingen jordledning i mataren och ingen separat jordstav i garaget. Mataren har bara en svart och en vit ledare. Kan jag lägga till en jordstav i garaget och omdirigera för att uppdatera ledningarna för att stödja en ledig jordledning i det nya ledningsnätet? Garagepanelen är modern och ersätter gamla inbyggda säkringar med brytare. Denna delpanel matar också en separat skur. I båda byggnaderna visar en kretsprovtagare en saknad mark, jag antar att det beror på att det inte finns någon jordstav i garaget och ingen markjord leder tillbaka till huvudpanelen. I grund och botten är det bra att ha varje byggnad utrustad med separata jordstavar som används bara för de nakna jordledningarna i dessa byggnader?

Avståndet mellan huvudpanelen och garaget är cirka 160 ft. Det är underjordiskt, förmodligen utan ledning, eftersom ingen av de andra kablarna använder en ledning och matarledningen bara dyker upp från garaget i betonggolvet. Det mesta av byggandet gjordes på 1960-talet av en icke-professonal. Ingen 240v är inblandad. Det finns en enda 30 amp brytare på matningen till garaget. Jag behöver inte mer än 15 ampere på någon av de matar som går från garagesubpanelen. Jag inser att matar från den garagepanelen kan lägga upp till högre än 30 och resa breakern tillbaka på huvudpanelen.

Jag har tittat på tidigare liknande frågor, men ser motstridiga svar. Vissa säger att du inte kan ha för många skäl. En satellitteknik sätter nyligen in en ny antenn på den avlägsna skuren. Han jordade det till någon spärr ungefär två meter lång. Efter att han hade gjort den speciella kretsen visade inte längre en sak med en tester. En annan krets i samma byggnad visar öppen mark. Jag inser att två meter rebar är inte mycket men inte ser hur det kan vara en fara när den används bara för den nakna ledningen. Jag ville bara expandera på den lösningen.

    
uppsättning DaveK 25.06.2018 17:06

2 svar

2

Nej, jordstången är inte en ersättning för en jordledning till huvudtjänsten. Det gör helt enkelt inte vad du desperat behöver göra.

Faktum är att ett elektriskt fel när jordningssystemet ska hjälpa dig, istället lyser hela jordsystemet på nätspänningen! Nu är varje ljusspjällsskruv, varje bit av ledningen, själva servicepanelen elektrifierad.

De två grunderna har olika jobb. Kom ihåg att nuvarande reser i loopar, och det vill återvända till källan.

  • Jordstången returnerar naturlig el (blixt, ESD) till dess källa, vilket är jorden.
  • Jordtråden returnerar människanelaterad el tillbaka till sin källa, vilket är den neutrala luften på transformatorn på polen. Det är tänkt att göra det via den neutrala ledningen, men jordnätet finns där i hopp om att vissa fel kan återvända via säkerhetsjordet till huvudpanelens bindningstråd, istället för via en dålig mänsklig och envägig väg tillbaka till källan.

De är inte utbytbara eftersom smuts är en dålig elektriskt ledare.

Nu är det bästa sättet att säkra denna sak att sätta en GFCI-brytare på brytaren i huvudpanelen. GFCIs gör ett ganska bra jobb att göra mänsklig el säker.

När GFCI är ombord, skulle det ha en isolerad mark via ditt jordstångssystem, som verkligen hjälper GFCI-arbetet. Ett jordfel i någon av din utrustning lyser fortfarande ditt jordningssystem med dödlig spänning, men GFCI bör ingripa innan tillräckligt ström strömmer för att verkligen skada dig.

Naturligtvis skulle den här isolerade marken göra ett bra jobb för att återställa naturen till källan.

    
svaret ges 26.06.2018 08:58
1

Det är transformator tid, älskling!

En av de underbara sakerna om växelström är att vi kan överföra det som ett oscillerande magnetfält utan att skapa en ledande förbindelse mellan de två punkterna. Så här fungerar transformatorer, och det betyder att de inte bara kan användas för att öka spänningen, men också för att skapa en ny neutral kopplingspunkt (ett separat härledt system i Code- ese) i mitten av ett elsystem, som primära och sekundära -sidorna på transformatorn är effektivt isolerade från varandra.

Med tanke på detta och språket i NEC 250.30 som täcker separata härledda system kan vi göra lite omarrangering vid huset för att få situationen i garaget att fungera. Först måste husänden på den befintliga garagematarkabeln tas upp på husets yttervägg, om det inte redan är så, och en ny 3-tråds krets måste köras från befintliga huspanelen till var mataren kommer ut på huset.

Då arbetar vi lite magi. En 5kVA transformator med en 240 / 480V primär och 120 / 240V sekundär kan ha haft ungefär $ 500 ny, eller ganska lite mindre i många fall (kolla Craigslist och liknande). Den befintliga 30A-brytaren i huset behöver bytas till en 15A , 2-polig brytare och 3-tråds-kretsen måste anslutas till panelen som en 240V enda krets (varm / het /jord). Transformatorn går till den punkt där 3-tråds-kretsen från panelen möts med 2-trådsmataren till garaget - den här punkten måste vara på utsidan av huset för att detta ska fungera.

Vid transformatorn ansluter ledningarna H1 och H2 till en inkommande het från panelen, och ledningarna H3 och H4 ansluts till det andra inkommande hetet från panelen. Jordledaren i kretsen från panelen kopplas till en jordskruv eller ledning på transformatorhöljet genom att slutföra ledningen för primärkretsen. På sekundärsidan kopplar X1 och X2-kablarna till den svarta kabeln som går in i garderaren, och X3 och X4-kablarna ansluter inte bara till den vita kabeln som går in i garaget, men två ytterligare två ledningar:

  • En 6AWG-hoppare till en jordskruv på transformatorväskan eller transformatorns jordkabel (detta är ett krav på 250,30 (A) (1) för en systembindningsbygel vid transformatorn om jordningselektroder bringas till det per 250.30 (C) och tillåts som en duplikatbindningsbygel av NEC 250.30 (A) (1) Undantag 2)
  • En annan 6AWG koppartråd till ett par markstavar åtskilda 8 '(för att skydda sekundärsidan av denna transformator från Moder Nature-inducerad isolationsbrytning, se igen NEC 250.30 (C) för gory detaljerna)

(P.S. Detta leder spänningen ner från 240V från panelen till 120V på mataren som en artefakt av detta arrangemang, så att brytaren i huset blir nedsatt.)

När detta är klart, flyttar vi in i garaget. Ett annat par markstavar drivs 8 'från varandra och ansluts till garagepanelen via mer 6AWG koppartråd, och bindningsskruven eller remmen i garagepanelen är vänster in - effektivt gör transformatorn det en huvudpanel om igen. På så sätt återfår fel på marken som orsakas av konstgjord kraft till transformatorns sekundära genom bindningen vid garagepanelen, medan markstavarna hanterar naturligt genererad el. (Dubbelbindningen vid transformatorns sekundärströmmar kommer att strömma ingen ström om inte transformatorn själv shorts från primär till sekundär, vilket inte borde hända.)

    
svaret ges 06.07.2018 05:39