AC - frusna rör, ingen luft som flyter när fläkten är på och av systemet

3

Igår kväll insåg jag att min AC slutade fungera. Jag vände termostaten till 74 grader och när jag vaknade var husets temperatur 80 grader. Mitt hem har en enda bärarkompressor (självklart ute). Luftbehandlaren, förångarens spole och fläkt är på övervåningen på vinden.

Jag tillbringade dagen med felsökning och räknade ut några saker:

  • Kylmedelsfyllda rör som kommer ut från kompressorenheten och in i huset hade is runt dem, men precis utanför kompressorhuset och strax innan de kom in i huset (se 2 bilder nedan).
  • Kondensorn verkar fungera OK eftersom jag kan se lite vatten på den (se bild).
  • På termostaten, när systemet är avstängt och fläkten är på, kommer ingen luft ut ur registren (är min fläkt bruten?). Var 5: e minut tar vinden högt i ca 10 sekunder, ett motorbuller. Jag kunde lukta bränt i mitt sovrum också några minuter.
  • Returfiltret ersattes för 3 veckor sedan.
  • Jag kan inte öppna förångarspolen eftersom höljet verkar vara "limmade" på något sätt med mousserande (?) eller någon form av tejp (se bild med röda pilar).
  • Det finns ett rör som kommer ut ur ugnen på vinden med lite grönt vätskespill runt det. Jag antar att det är kylvätskan. Är det normalt eller är det läckage?
  • Efter att ha pratat med en AC-reparationsgubbe över telefonen tror han att fläkten är bruten. Det är meningsfullt och skulle förklara det höga bruset (blåsaren försöker arbeta) + den "brända" lukten + det faktum att det inte kommer någon luft ut ur registren även när fläkten är inställd på "På" på termostaten.

Alla tankar kommer att uppskattas mycket.

    
uppsättning Phil 04.09.2017 01:35

3 svar

2

AC-spolen i ditt kanalverk fryser på grund av otillräcklig luftflöde över spolen. Spolen behöver överföra värme genom att ha luftflöde över den. Om det inte finns något luftflöde fryser spolen; därmed isen. Spolen är antingen för smutsig för att tillräcklig luft ska passera eller den blåserblåsande luften inte fungerar längre.

Tack, Tom

    
svaret ges 05.09.2017 20:39
3

Jag tror Eds svar är på punkt, faktiskt från din berättelse, jag antar inte att fläkten är dålig. Jag tror att han är fläckig på sin termiska överbelastning. Så kan fläkten ha, eller kommer att brinna, så stäng av systemet. Öppna alla registren, låt varmluft in. Det måste tina (nästan säkert!)

Med allt sagt säger jag också att den gröna vätskan är sannolikt alger. Detta gör att jag faktiskt undrar mer om din kondensatavloppsledning är ansluten och även om pumpen själv är utbränd. De är "billiga" och flottörgränsen växlar, och motorerna och pumparna som utgör dessa enheter är inte särskilt dyra. Jag skulle nästan säga att om du kan flytta den avloppslinjen för hand till en hink, gå till den. Du vill få det vattnet ur enheten.

Även kärnproblemet kunde ha varit från kondensat att inte komma ut ur enheten. Åter till Eds punkt kan du ha ett 40 lb isblock där inne. Luften kan inte komma förbi den, motorn stängs av. Efter några timmar kan du försöka få hjälp med hjälp av en helper och känna plenum, om den börjar vibrera, din motor "fungerar" - stäng av den och vänta tills vattnet är klart att tömma från enheten. Det kan ta en dag!

Du kommer noga att få spolarna att rengöras, om det finns alger vid uttaget, finns det troligen i enheten. Det kunde också ha blockerat luftflödet, främja isuppbyggnad och kanske hjälpa dig att få obehagliga dofter från enheten.

Med en AC-teknik där, kommer de att trycktest nästan alltid som en procedur, så de kommer att utesluta läckor snabbt.

    
svaret ges 04.09.2017 04:26
3

Stäng av systemet och låt det värma upp det kan ta en stund om förångarens spole fryser upp. När en systemladdning är låg isbildning av spolarna är en indikation. Fläktmotorn kan vara dålig men när den är helt avfrost kan det fungera. (Termisk överbelastning trippade och var bara het eftersom spolarna var isa). Om du inte kan komma in i förångarens spole, det inomhus som ger det en bra lång tid att tina ut kan det vara 20-40 pund is där och det tar ett tag. Den gröna vätskan kan eventuellt vara en läcka, vi smälter regelbundet läckor ner genom att spotta olja som har läckt ut. Den gröna vätskan kan vara kondensat som har växt några gröna gunkies. Hoppa inte till slutsatser som jag har sett system gör exakt vad din har gjort som fungerade efter upptining. I dessa fall har jag lagt till lite Freon eller i mer allvarliga fall som drar systemet till ett vakuum efter att ha reparerat läckan och laddningen fungerat för mig. Bullret var 10: e minut kan vara termisk överbelastning vid återställning av fläkten och överhettning från blockerade spolar. Jag såg inte bilderna vid första granskningen men PVC-linjen ser ut som din kondensatlinje och det har läckt kan vara ansluten till alger eller min tekniska term Green Gunkies. Spolen och dräneringen måste rengöras av hälsoskäl! Den tunga frosten kan vara från en låg Freon-laddning eller förångarens spoleisning och värmeväxlingen uppstår inte. Eftersom du inte kan öppna förångaren får en VVS-person att göra det var det förmodligen förseglat med att lita på att en rakhyvelkniv kan klippa genom systemet måste öppnas och inspekteras åtminstone.

    
svaret ges 04.09.2017 02:08