Vilka är de mest 14 ga koppartrådarna (heta / neutrala) enligt NEC ska passa i en utloppsmetallåda med dubbelsidig uttag? Detta nummer ska också innehålla piggybacks?

    
uppsättning larry pinsky 10.03.2017 05:49

1 svar

2

Tabell 314.16.A ger boxfyllning för standardrutor:

  • En 3x2x1-1 / 2-låda är listad för 3ea 14 gauge-ledare (7,5 kubikmeter)
  • en 3x2x3-1 / 2-låda kan ha 9 # 14 ledare (18 cu inch-låda)

Beräkningen för # 14 tråd är

391.133

Om du använder # 12-kabel skulle multiplikatorn vara 2,25 för att ge en idé för olika trådstorlekar. Observera att bara mätning av lådan kommer att ge felaktigt värde. Det stämplade värdet är vanligtvis mindre än det uppmätta värdet.

    