Relabeling 6-AWG Wire

3

Jag drar 2 hots, 1 neutral och 1 jordad genom ledning till en delpanel och jag undrade om det är möjligt att använda samma färgtråd och bara omsluta änden. Jag tänkte på att använda 6 AWG white.

Min förståelse är att marken måste vara antingen blankt eller grönt, så det är ingen omskrivning på det. Även neutral måste vara vit, vilket är den färg jag använder ändå.

Så kan jag bara relabelera de 2 hots med svart & byråkrati i slutet? En eventuell NEC-referens skulle uppskattas, tack!

    
uppsättning the_void 17.10.2018 22:58

2 svar

3

Färgerna som är reserverade för jordade ledare (neutrala) är vita och gråa, och eventuella basfärger med tre kontinuerliga vita ränder. Du kan inte identifiera vita eller grå isolerade ledningar och använda dem för ojordade ledare (hots) för kretsar över 50 V, såvida de inte är ledare i en kabel eller sladd. Detta ses vanligen när vita ledare i NM (romex) eller MC eller AC-kablar används som hots i switchslingor.

Kodsektionen som ska hänvisas till är

200.7 Use of Insulation of a White or Gray Color or with Three Continuous White Stripes.

Så jag skulle bara köpa svart för hots, och relabel det ena benet med rött.

    
svaret ges 17.10.2018 23:43
2

Med # 6 kan du inte markera om. Du kan med # 4 men och # 4 aluminium har samma ampacitet som # 6 koppar till lägre kostnad.

Du vill ha NEC 210.5.

  • Som standard får du inte markera ledare alls.
  • endast i multigivorkablar, får du bara markera bara neutrals för att vara bara -hots. Detta är inte tillåtet för enskilda ledningar i ledningen.
  • för ledningar 4 AWG eller större, är du fri att ommarkera allt (utom markfärger, 250.119) till allt annat inklusive marken.

Så du har rätt idé, men använd # 4 aluminium istället för # 6 koppar.

Bli inte överexcited om att skilja varma ledningar från varandra. I nordamerikans splitfas spelar det ingen roll. Svart / svart är bra. Vad som är mycket viktigare är att skilja varje krets från andra kretsar . Jag har ett jobb där installatören installerade fyra 240V kretsar i en ledning: var och en är svart / röd och du kan inte berätta för dem! Eftersom det fanns en annan kanal parallell med den, skulle ett bättre val varit 2 svart och 2 rött i varje kanal.

Glöm inte att använda din allmetallrör i stället för jordtråden. Inget behov av grunder i EMT eller rigid, till exempel.

    
svaret ges 17.10.2018 23:41