En sak som kommer att orsaka AFCI s att resa också råkar vara något som kommer att orsaka GFCI s att resa: korsade neutrala.
Som du kanske vet är alla grunder bara i princip ett moln av grunder - alla grunder som kommer ut ur en panel kan i allmänhet blandas, även om de kommer från olika kretsar ur den panelen. På dagen föreställde människor ibland samma sak som neutralt , vilket aldrig var sant. Men det händer hela tiden när någon "tar närmaste neutrala" och det händer att vara en neutral från en annan krets. Eller neutraler från 2 kretsar är bundna ihop. Detta misstag var odetekterbart; neutraler har inte breakers.
GFCI och AFCIs gillar inte korsade neutrals, så det spelar roll.
GFCI och AFCI kommer att tolerera denna situation så länge som det finns 0 belastning på den felaktiga delen av kretsen (eller båda kretsarna om neutralerna är bundna i 2 kretsar). Men när du lägger till belastning, går en del eller all neutral ström "på fel sätt". GFCI är superkänsliga för detta, AFCIs mindre så, men kommer fortfarande att resa.
Självklart står det självklart att AFCIs inte fungerar på flerkabelgrenkretsar (MWBC). Om i panelen är din AFCI "heta" mata upp i en / 3-kabel med en annan het matas från en annan brytare, är att en MWBC. Safety kräver att du fixa det: Skaffa en 2-polig, 240V, handtags bundna brytare och landa båda hots på motsatta sidor av den brytaren. AFCI-versionerna av dessa är dyra.
Så jag skulle börja med att sätta andra belastningar på de uttag som dessa enheter är anslutna till. En 1500W värmare ska ge ett bra test. Om AFCI resor under dessa förhållanden, då är det ett kopplings problem och jag skulle fokusera (i denna prioritering)
- flertrådsgrenkretsar först, bara för att det är lätt att korsa listan.
- korsade neutrala, såsom diskuterats, vilket innebär kartläggning av kretsen, vilket öppnar upp varje ruta i kretsen.
- Vilken ledig ledning som helst i kretsen, vilket skulle orsaka äkta bågfel. - Konvertera backstab-anslutningar till antingen skruv eller skruvklämma, eftersom backstabs inte är lika pålitliga och ibland orsakar äkta bågfel.
"Splittar samma tråd 100 gånger" kommer inte att göra det. Omklämning av varje ledning i kretsen är en bättre användning av din tid.
Annars kan apparaten generera ett bågfel internt. Testa det genom att koppla en AFCI direkt till en enda behållare bara och anslut apparaten direkt till det och se om den går ut.
P.S. landar du faktiskt kretsen neutral på AFCI? Eller går det fortfarande till panelens neutrala bar?