GFCI Cirkelneutral delning

3

Jag kör två 120 volt-kretsar till GFCI-enheter med tre trådar vardera (Hot, Neutral, Ground) och förlänger sedan laddningsterminalerna till en avlägsen plats. Jag har kört fyra ledningar genom ledningen. Är det möjligt att dela neutralen från de två laddningsterminalerna på GFCI: n så att jag kan ha två hots, en jord och en neutral för de två avlägsna icke-GFCI-uttagen?

    
uppsättning Speters 03.10.2017 00:12

2 svar

3

Två förvirrade tillsatser

GFCI: er arbetar genom att mäta skillnaden i strömmen genom deras heta och strömmen genom sin neutrala - om det är mer än resetröskeln, måste strömmen gå någonstans inte det, så de reser för att avbryta det oönskade strömflödet.

Det betyder att din plan är dömd att misslyckas. GFCI kommer inte att återställas eftersom den nuvarande kommer att dela annorlunda mellan GFCI-neutralerna än vad det kommer mellan belastningarna. Du måste dra en 5: e tråd i ledningen bortom GFCI: erna för att fungera som en 2: a neutral - jag skulle använda en grå eller randig tråd här för att skilja den från den befintliga neutralen så att du inte blandar dem oavsiktligt och undra varför dina GFCI har snubblat.

Eller använd en breaker formfaktor

Alternativt kan du använda vanliga behållare och en tvåpolig GFCI strömbrytare i din panel istället för den vanliga brytaren som finns där just nu. Detta fungerar, men kan vara lite dyrare, beroende på vad du har för en panel och hur mycket extra tråd du sparar.

    
svaret ges 03.10.2017 00:35
1

Det spelar ingen roll. Du säger att du redan har kört ledningarna, det vill säga vad du gör kommer att definieras av färgerna på de trådar du körde. Alla gröna / nakna ledningar kan endast användas för jord, alla vita / gråa ledningar måste vara neutrala och kan inte ommarkeras för att vara heta. Och alla andra färger kan bara vara heta.

Om du exempelvis körde svart röd vitgrå, är det bara ditt enda alternativ att köra två ojordade kretsar (som du kan komma undan med om de är i ett senare fall än ett GFCI). Och kom ihåg att metallskalet av ledningen är en jordningsbana, så det kan ju jordas.

Om fjärrplatsen är en uthus, kan du inte köra två kretsar med samma spänning om inte en av dem är omkopplad.

Om du körde svart röd vit grön, är det bara möjligt att använda en 120V krets med GFCI-skydd. Du kan inte köra en grind med flera ledningar utan GFCI-skydd, eftersom du körde två separata kablar till GFCI, och att kombinera två separata kablar för att göra en MWBC är inte tillåten.

    
svaret ges 03.10.2017 07:27