Vår du räkna ut max Watt-betyg för överföringsbrytare?

1

Vi köpte ett hem med en överföringsbrytare installerad (verkar gammal, kan inte hitta någon dokumentation för den någonstans på internet). Jag försöker köpa en lämplig generator, men är inte säker på hur hög en Watt-klassificering jag kan gå med. Etiketten på strömbrytaren säger att generatorn ska kunna leverera högst "1000 A., rms symmetrisk, 250 VAC". FWIW, det är en 30 Amp switch, 125 / 250V, med 10 15 Amp max kretsar och det är gjord av GenTran. Tack på förhand.

    
uppsättning tb510 02.12.2018 02:37

2 svar

1

1000A är brytkapacitorns brytkapacitet, 30A är ledningsförmågan hos ledningarna.

Så du får inte ha mer än 30A aktiva belastningar på eller ansluta en generator på mer än 1000A

Vilken generator är lämplig? mer än 30A (7.5KVA, 12HP etc) skulle vara slöseri om du inte har andra laddningar för att ansluta till det.

    
svaret ges 02.12.2018 09:44
1

TLDR: Varje Honda-generator kommer att vara säker, men om genen är större än ca 7200W behöver den 30A-brytare på nätuttaget. Du kommer antagligen vilja ha 7000W baserat på de laddningar du har hittills hittills, men vad som kostar du som tjänar med detta är upp till dig . Smarta val kan minska behovet av generator.

Omkopplarens märkning säger 30A kapacitet. Det ser ut som en NEMA 14-30 inlopp som återigen är 30A.

30A x 240V = 7200 watt.

Det här är en delpanel utan en huvudbrytare, och det kräver en brytare på sin strömförsörjning (tillbehör). Förstärkare (50A-30A) fuskorkar är olagliga, så det här 30A-inloppet pluggar in i ett 30A-uttag på generatorn. Det uttaget måste ha en 30A-brytare på den för att skydda strömkabeln till den här panelen och själva panelen.

Så länge som generatorn ger 30A-skydd, kan det vara vilken storlek som helst, även 1000A. Det är lite poetisk licens. Du kommer inte hitta generatorer som är stora på marknaden. En 240kW-generator skulle göra 480 3-fas eller högre och använda transformatorer för att tillhandahålla 120/240 belastningar.

A

svaret ges 02.12.2018 09:01