Jag vill ersätta min gamla termostat med en wifi-en. Om man tittar på ledningarna på min HVAC, kan jag se röda och vita ledningar anslutna (matcha det som är anslutet till baksidan av befintlig termostat). Detta är vad jag förväntar mig, men på ledningsdiagrammet är R-terminalen märkt "Vanligt". Detta är konstigt, som jag förväntar mig att C-terminalen är vanlig.
Ärdenrödatrådenfaktiskten"vanlig" terminal, eller är det den vanliga R / W-inställningen som jag förväntar mig för uppvärmning?
Kabeln som visas visas från HVAC till termostaten. Förutom de röda och vita trådarna finns det även blå och svarta ledningar.
Jag tänkte ansluta den blå ledningen till C-terminalen på HVAC, och fäst sedan den röda, vita och blåa ledningar till den nya termostaten. Är detta korrekt, eller saknar jag något?
Skål.
Detta är verkligen den vanliga R / W-inställningen för ett värmesystem. Du har rätt att du kan fästa den blå ledningen till C-terminalen på brädet och sedan använda den som en C-kabel för din nya termostat.
Om du vill vara säker - kan du använda en voltmätare för att mäta 24VAC mellan R och jordkontakten mellan säkringen och 6-stiftsanslutningen.
Läs andra frågor om taggar thermostat-c-wire heating Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna