Are bärbara eluttag tillåtna i en källare?

2

Jag vill installera en bärbar utloppslåda nära ett arbetsområde i en oavslutad källare. Jag har sett dessa installerade i kommersiella byggnader och pedagogiska laboratorietypsområden, alltid tappade från taket med oarmad kabel, hårdkopplad till en kopplingslåda. Skulle detta tillåtas i mitt specifika fall?

Några exempel på de bärbara lådorna:

länk

länk

    
uppsättning Alex 17.11.2014 14:27

1 svar

2

Du måste behöva tillhandahålla korrekt avlastning av den flexibla sladden som faller ner:

(från NEC)

*368.56(B) Cord and Cable Assemblies. Suitable cord and cable assemblies approved for extra-hard usage or hard usage and listed bus drop cable shall be permitted as branches from busways for the connection of portable equipment or the connection of stationary equipment to facilitate their interchange in accordance with 400.7 and 400.8 and the following conditions:
(1) The cord or cable shall be attached to the building by an approved means.
(2) The length of the cord or cable from a busway plug-in device to a suitable tension take-up support device shall not exceed 1.8 m (6 ft).
(3) The cord and cable shall be installed as a vertical riser from the tension take-up support device to the equipment served.
(4) Strain relief cable grips shall be provided for the cord or cable at the busway plug-in device and equipment terminations.

Stödavlastningslösningar är i allmänhet i form av en metallfångarburar som strammer när kabeln dras. till exempel:

    
svaret ges 17.11.2014 16:12