NEC Definition av "Underhållsavstånd" för tråd i fri luft

3

Det verkar som en enkel fråga, men jag verkar inte hitta svaret i 2008 års NEC.

Det finns hänvisningar till "upprätthålla avstånd" i många delar av koden, såsom följande:

310.15.B.3.a

(a) More Than Three Current-Carrying Conductors in a Raceway or Cable. Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, or where single conductors or multiconductor cables are installed without maintaining spacing for a continuous length longer than 600 mm (24 in.) and are not installed in raceways, the allowable ampacity of each conductor shall be reduced as shown in Table 310.15(B)(3)(a). Each current-carrying conductor of a paralleled set of conductors shall be counted as a current-carrying conductor.

För livet av mig kan jag inte hitta vad "rätt avstånd" är för att två ledningar löper parallellt i fri luft. För närvarande är jag mest intresserad av svaret på kablar av NM-typ, men det skulle vara bra att hänvisa till alla typer av ledningar om möjligt.

Här är ett exempel från NEC för multigelektorer i kabelbrickor där jag hoppas att någon vet om ett likvärdigt avsnitt som definierar korrekt underhållsavstånd för friluft:

392.80.A.1.c

(c) Where multiconductor cables are installed in a single layer in uncovered trays, with a maintained spacing of not less than one cable diameter between cables, the ampacity shall not exceed the allowable ambient temperature-corrected ampacities of multiconductor cables, with not more than three insulated conductors rated 0 through 2000 volts in free air, in accordance with 310.15(C).

    
uppsättning 12.08.2013 20:27

2 svar

1

National Electrical Code (NEC) definierar inte det korrekta avståndet som bör bibehållas.

En liknande fråga ställdes och besvarades på Mike Holt Forum .

That is the million dollar question. I just keep them from touching. Keep in mind that you can have 4- 2 wire nm cables stacked without being hurt by the derating that is necessary.

    
svaret ges 13.08.2013 13:53
-2

Spacing för enkelisolerade ledare i kabelbrickor finns i art.392.80 (A) (2) (c) och (d).

    
svaret ges 12.08.2015 23:38