How kan en strömbrytare slå på en annan krets?

1

Så jag köpte nyligen ett hus byggt på 70-talet och har hanterat problem sedan dess. Nyligen skulle jag göra lite arbete med el i sovrummet när jag stötte på ett problem och nu är jag borttappad. Här är det enkla sättet att förklara vad som händer

I den här ordningen:

  • Slå av strömbrytaren 9, stäng av lamporna
  • Stäng av brytare 11 utanför pluggar stäng av
  • Slå på brytaren 11 utanför pluggarna och huvudlamporna slås på
  • Släck endast brytaren 11, bara utanför pluggarna stängs av.

Eventuella förslag eller hjälp uppskattas.

UPDATE

Så jag har spårat ut den externa kontakten tillbaka till breaker 11 det är ett rakt skott genom krypningsutrymme, inga splittringar eller kryssrutor, antar jag att det här betyder att boxen behöver bytas ut? Om så är några förslag på varumärken att köpa / undvika?

Uppdatera 2

Så den senaste uppdateringen var fel Jag har ingen aning om vad i mitt hus Breaker 11 driver och vid kontrollen hörde jag att böja i lådan stängde huvudströmmen, kom elektriker ut fick lådan fungera för tillfället och arbetar med försäkring till ersätt det

Här är några bilder av vad elektriken fann:

    
uppsättning DanNeedsHelp 19.09.2016 04:42

2 svar

0

Din ruta är tyvärr rostat bröd - Jag misstänker de felaktiga kretsbrytarna (du har en ITE / Siemens-box som använder typ QP-brytare, men det finns fortfarande BR och HOM-aliens som roaming runt i det, vilket är dåligt som medan 1 "breakers kan tyckas passa in i andra folks 1" typ paneler, kommer de säkert inte att passa bra !) är en del av varför du ser bågen och bränner på bussen flikar.

Vad gäller vad som händer med breakers 9 och 11? Låt din elektriker mäta en kort mellan de två kretsarna med dem, båda kopplade från sina brytare i panelen och märkt. (Om han är väldigt bra kan du kanske få dem att bli meggerade även - det kommer att hitta "läckagevägar" mellan dem utöver "hårda" anslutningar, men kräver att gizmos ska kopplas ur och ljusspärren tas bort från kretsarna för att inte något steka från HV är en isoleringstestare tillämpad på kretsen som testas.) Om du ser en kort eller läckageväg, då är det din skyldige, och det är dags att i grunden spåra, dela och erövra på den tiden.

    
svaret ges 20.09.2016 02:05
2

Jag misstänker verkligen att någon har anslutit en jordad ledare (slang neutral / vit) tråd till en varm tråd Säg i ett ljustuttag där den vita ledningen användes som pärverkabeln för lampan och det var väldigt tejpade för att visa att det var varmt  En vit tråd var hakad till att den trodde att den var neutral  Jag kämpade för ett problem så här i veckor i en byggnad. Någon hade gjort detta till flera körningar  Det kan vara i någon kopplingslåda, vid en ljusbrytare, ett uttag eller till och med i brytpanelen

Du kommer troligen bara att arbeta med de tre cirklarna  En annan idé är att någon försökte göra en multiwire-krets och fick den blandad eller en trevägsbyte ersattes med fel brytare och för att få det att fungera kopplade de några ledningar till andra.

Jag skulle börja med att sätta ut saker som utlopp en och en och se när problemet går bort eller ta redskap lösa en vid tidpunkten  Senast kan du ha två kretsar som gör samma sak

    
svaret ges 19.09.2016 06:19