Elkrets lågspänning [löst]

0

Låt mig börja med att säga, jag är förlorad lol på allvar. Ok jag ska försöka mitt bästa för att förklara min situation här.

Jag har 5 uttag på en 20 amp brytare med 14/2 tråd

Alla 5 uttag läser runt .57 till .76 spänning.

Jag har dragit ut varje uttag och testat kablarna separat och alla läser samma om.57 till .76, säger sunt förnuft att det finns en ledig ledare som minskar spänningen eller det finns en spik i väggen som slår en tråd till höger

OK uttagen har fungerat bra fram till idag, så plötsligt får jag strömförlust, ingen nykonstruktion, inga nya naglar, alla ledningar är täta och 20 amp-brytaren har en effekt på 120 volt

Om det inte slänger dig tillräckligt, finns det 2 behållare som bara har en ledning och inget kommer ut, de 2 behållarna är på 2 speratväggar medan de andra 3 ligger på en vägg bredvid varandra och det finns ingen gfci i kretsen ... vad händer i mamman av Jesus här och varför finns det två ändar i en krets.

Jag trodde att det kan vara en annan kärlek som slänger alla andra, det är vad någon i rätt sinnestillstånd skulle tycka rätt, men brytaren kontrollerar bara de 5, jag kan inte låta bli att skratta istället för att gråta eftersom det är så Jag gillar att ha ett kylskåp igen: (

)

3 behållare på en vägg, en har 3 ledningar som kommer in och de andra 2 behållarna har 2 trådar för in och ut,

Jag trodde också, hej, kanske bryteren inte kasta strömmen tillräckligt långt så jag bytte den med en annan 20 amp

Snälla säg inte att en 12 amp brytare inte borde vara på 14/2 tråd eftersom den är mot koden ... Jag installerade inte kablarna, jag försöker bara fixa det

    
uppsättning hello moto 08.04.2018 10:30

1 svar

1

löstes, jag tog de 3 ledningarna ut ur utloppet och fann att 120 var på väg genom att testa marken till vanligt, men 11,78 drogs från vanligt och nuetralt, så den enda möjliga förklaringen var att tråden från brytaren lådan till utloppet som var tvungen att vara den neutrala ledningen, allt såg bra ut i brytaren, allt som testades 120 trycktes ut, men närmare tittade var den neutrala tråden bränd men stram genom hålet på metallremsan. När du tog en närmare titt var den neutrala tråden redo att bryta, den vred som en geléböna. Ändrade det och bommenheten till mitt kylskåp, tack Herren.

    
svaret ges 09.04.2018 01:23