Jag installerar en 1/3 hk 5,6 amp 115 v. Liberty sump pump w / float switch i ett handfat i min mycket trånga smutsgolv crawlspace, för att ta bort säsongens höga vattenbordsflöden. Jag drog 12 ga. Romex från panelen ca 75 'till en engångsbehållare i min tvättvägg. Jag splittrade sedan och drog en kort längd till en annan enda gänglåda vid c.s. tak och installerade en duplex behållare för att ansluta pumpen till.
Kretskortet är dedikerat och kommer att fungera från en 15 amp GFCI-brytare. Erkände att manualen kräver att pumpen ansluts till en behållare 4 'ovanför det färdiga golvet ovanför, vilket är problematiskt av ett antal skäl-kakelgolv; inget utrymme att installera en annan behållare bredvid den stackbara tvättmaskinen / torkan ovanför pumpen, om den behöver service, skulle behöva dra i nätsladden etc. Jag känner mig säker på att det skulle uppstå en 100 års översvämning som översvämmade hela höjden av cs, brytaren skulle resa, och det skulle vara det förrän vattnet sjönk. Jag är inte en elektriker, bara en okunnig husägare, och kan ha fel.
Jag har ett par andra frågor:
Jag skulle vilja ha en indikator (helst grön och röd neon eller led ljus) monterad i tvättboxen som kommer att göra 2 saker: berätta för mig när kretsen är aktiverad, så jag vet att brytaren inte har snubblat , och också att berätta för mig när pumpen drar ström, så jag vet när / hur ofta den fungerar. Är det möjligt med den nuvarande kabeldragningen? Jag kunde installera en annan behållare där för en indikator och wattmätare, men föredrar att berätta i ett ögonblick vad som händer.
Jag fick en 20 Amp GFCI-brytare innan jag satte mig på den aktuella pumpen, som nu anger en 15 amp brytare. Från vad jag läser borde jag noga med att planera att installera en 15 amp istället för 20 amp, rätt? Är det risk för brand genom att använda 20? Tack.
Med noteringen på pumpen för 15 amp krets bör detta vara din max.
Det finns flera sätt att övervaka om det finns ström på uttaget. Det enklaste sättet är att installera en neon eller led indikatorlampa; mycket låg strömdragning på båda med lång livslängd. Det finns moduler du kan sätta på den heta ledningen och de aktiverar en strömbrytare när motorn är igång som kan slå på en ny neon eller ledd indikatorlampa. Jag har liknande inställningar på några motorstyrningar så jag kan se en ögonblick om brytaren är på och om motorn är igång. Båda kan läggas till i en enda gänglåda fäst vid din befintliga utloppslåda.
Snabb Google-sökning Jag hittade cr2550 fjärrströmindikator. Dra den svarta ledningen genom kärnans mitt och när pumpen är igång lyser ledningen. Dess alla anslutna till 11,85 $ max kontinuerlig belastning 20 ampere. (Jag använder accuamp men de kostar ca 75 $ och kan hantera upp till 175 ampere med justerbar vändpunkt). en enkel ideell indikatordel nr 777121 kopplad till anslutningarna på uttaget svart & vit kommer att visa när det finns ström (120v) indikator. Om lampan inte lyser vet du att pumpen inte körs, antingen inte tillräckligt med vatten eller pumpen har misslyckats om den andra indikatorn är på.
Hoppas det hjälper.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna