En annan lösning är en lay-in-jordning. Det låter dig binda upp till 4AWG-ledning till kopplingsboxen utan att skarpa eller gräva upp jordtråden. Du kan fästa den till JB med den befintliga jordningsskruven i lådan.
Från länk
Vad är det lämpliga sättet att binda en metallkopplingslåda innehållande en behållare med 6 AWG-ledning? Det verkar som om de flesta metallkopplingslådor har ett 10-32 håltag för att acceptera en jordskruv men nästan alla de förbyggda pigtailsna som jag har sett som bifogas denna skruv är 12 AWG. Använda någon form av ginormtrådsmutter för att ansluta 2-6 och 1-12 AWG-trådar verkar inte som rätt drag.
Finns det någon form av markslip som fästs i 10-32 hållet och accepterar sedan de två 6 gauge-ledningarna? Hur görs det normalt?
Först av, varför är marken # 6? Verkar stort om kretsen är över 60A.
Personligen, som Tester kommenterade, skulle jag använda en dubbel skruvskruv till lådan via en maskintrådskruv, det vill säga om du kan hitta en liten nog. Den ena Tester-länken är ganska stor för applikationen. Mindre kan vara svårt att hitta men. Den här är den minsta jag kunde hitta: länk
Ett annat alternativ är att skarma de två grunderna till en tredje svans och anslut den till en enda liten skruv som är skruvad i lådan.
En annan lösning är en lay-in-jordning. Det låter dig binda upp till 4AWG-ledning till kopplingsboxen utan att skarpa eller gräva upp jordtråden. Du kan fästa den till JB med den befintliga jordningsskruven i lådan.
Från länk
behållaren har stålflikar på den som binder till lådan när du sätter fast den. Detta bör kvalificeras som bindning. Jag är inte en licensierad elektriker men så att du kanske pratar med en.
Du är bekant med de crimp-on röda / gula / blåa ringsignalerna som vanligtvis används i hobby- eller bilkabeldragningar? Det här systemet sträcker sig i större storlekar (# 6 trådar använder en blå ärm) och de gör också kodade lugs för elverk (som inte har isolerande ärmar). De är gjorda i alla rimliga storlekar inklusive 6ga. till # 10 skruv. De gör inte dubbla, du använder bara två. Du kan prova trädgården / Lowes, men du hittar det säkert på ditt lokala elförsörjningshus, Grainger , McMaster-Carr etc.
Nämnde jag ditt lokala elförsörjningshus är ett bra ställe att veta. Inte minst är deras priser ofta en mycket bättre än den lokala trädgården / stora lådan.
Läs andra frågor om taggar grounding junction-box grounding-and-bonding Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna