Are dedikerade neutraler krävs i rörledning?

2

Jag använder en ny skärm i veranda med en behållare, takfläkt och 2 lampor. Jag slår in i en befintlig 20A krets. Utgångspunkten är 12/2 som kommer in i en 3-gångslåda. Den fysiska layouten är

391.133

Med andra ord innehåller 3-gångslådan växlar till takfläkten (regelbunden på / av-brytare) och två 3-vägsbrytare för de två lamporna. Från den här rutan är en av lamporna (ljus 1) ansluten till 12/2. Resten går genom 3/4 PVC-ledning ute i skärmen i veranda. Behållaren är omkopplad.

Först på denna rörledning är den oväxlade behållaren. Därefter kommer fläkten. I den andra änden av verandaen finns en 2-låda med 3-vägs brytare för de två lamporna (så jag kan slå på dem på insidan eller utsidan). Efter den här 2-rutan slutar vi körningen med det sista ljuset.

Eftersom jag är i ledningen är det lagligt att göra detta (alla 12g tråd):

  • 1 Hot (ej omkopplad) till behållare
  • 1 Hot (switchad) till fläkt
  • 4 resenärer mellan 2 2-vägs switcharna i varje låda
  • 1 kopplad varm från 2 gänglådan tillbaka till light1
  • 1 kopplad varm från 2 gänglåda till light2
  • 1 neutral som ansluts till behållare / fläkt / ljus
  • 1 mark som ansluts till behållare / fläkt / ljus.

Detta måste passera inspektionen eftersom det hela omfattas av ett bygglov. Min huvudfråga är den neutrala - Behöver jag köra dedikerade neutrala ledningar för behållaren, fläkten och ljuset genom ledningen? Eller kan jag få dem "dela" en? Jag hörde en regel att "varma varma måste ha en neutral" men det att det inte gällde med ledning?

Tack

    
uppsättning mike b. 02.10.2017 20:14

1 svar

1

Ja, det är bra.

Men du kommer att tänka dig om du inte använder färgkod. Få dina längder, ring sedan till elförsörjningshus för en som ger dig bättre pris per fot än de skrämmande stora lådpriserna. Eller köp bara flera färger av tejp för att markera trådändarna. Jag skulle gå

  • Neutral: vit
  • Alltid-het: svart
  • byt till fläkt: röd
  • budbärare grupp 1: gul (båda budbärare kan ha samma färg, utan att skilja dem)
  • budbärargrupp 2: orange
  • Växlande varm tillbaka till ljus 1: Blå
  • Växlad varm till ljus 2: röd

Eller andra färger, endast regeln är hots kan inte vara vit, grå eller grön.

    