För det första är detta i Frankrike så vi pratar 220V-kraft.
Jag har två nya singel / individuella induktionshällar. De är båda 2100W vid full blast. Jag byter ut en dubbelhällsenhet där en häll var 1900W och den andra var 1400W. För en 20A-säkring finns det två socklar i mitt kök. Ett uttag har, på en strömkabel:
Det är det andra uttaget jag vill sätta på dessa hällar. Men jag vet inte vad jag ska beräkna för att se om allt kommer att bli bra och skulle älska lite hjälp med matematiken.
Vad jag vet säkert, användningsvis ...
Lämnar jag något för att någon hjälper mig? Får jag bara lägga till förstärkare och det är det? Eller är det mer komplicerat än det? Jag frågar nu för att kakorna var 1900W och 1400W och nu har de båda potentialen att bli starkare. Så jag är orolig. Och jag vill helt enkelt lära mig mer om konsumtion mer.
Tack!
Bara om båda köksutrustningarna levereras från samma krets med 20A-säkringen har du ett problem.
Den maximala tillgängliga effekten är: 220VAC * 20A = 4400W.
Det rekommenderas vanligen att en krets reduceras till 80% av det smält kapaciteten för belastningar som kan vara på under en längre tid. Det tar din rekommenderade tillgängliga användning till 3520W. Så vilken användarkombination du kommer med från den blandningen av laster som går över 3520W är en fara och bör undvikas.
Så ... bör du definitivt överväga att lägga till en ny krets i ditt kök för den nya dubbelbrännarenheten. Ring till en professionell elektriker och de kan berätta vad du behöver vara säker och kodkompatibel i ditt område.
Läs andra frågor om taggar electrical appliances kitchens Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna