Can Jag använder en 150A kabel för att mata genom en 200A brytare subpanel?

3

Jag installerar en 200A huvudbrytarepanel som min serviceavbrytning. Eaton BR816B200RF-panelen kommer att ha matning genom lugs på botten. Jag vill mata en 150A delpanel från de här lugsna. Underpanelen är 50 meter bort och har egen 150A brytare.

Jag skulle hellre inte köra 4/0 Al SER-kabel om 2/0 Al är tillräckligt för att mata 150A-underpanelen. Inte säker på varför kabeln skulle behöva vara storlek för 200A om den aldrig kommer att se aktuell större än 150A. Detta arbete kommer att inspekteras men i alla fall vill jag följa koden. Kan jag använda 150A-kabeln? Tack.

    
uppsättning Phil F. 05.05.2017 17:44

1 svar

1

Ledarna måste vara fullstora till 200A-brytaren. Kom ihåg vad som skyddar ledaren är 200A-brytaren om du minskar ledarstorleken måste det finnas en extra brytare för att skydda den strömbärande ledaren. NEC tillåter att mataren reduceras för det sista 1/3 avståndet mellan en matare som troligen är opraktisk, men det gör det möjligt för underpanelen att ha 150A buss.

    
svaret ges 05.05.2017 22:00