short to earth 120 v ac brytare

0

Om en varm kabel kortsluts till jord, dvs den heta 120 V ac-ledningen som kommer ut ur en ex. 20 amp brytare är direkt ansluten (kort) till en jordstång, varför går inte brytaren.

    
uppsättning Max R. 06.05.2016 04:42

3 svar

0

Det går inte att resa, eftersom kontaktmotståndet mellan stången och marken är för hög, därför kommer strömmen att vara låg (Ohms lag). Trots vad folk kanske tror, försöker el att hitta en väg tillbaka till källan , inte till marken (jorden).

När du kopplar den ojordade varmledaren till jorden, måste el strömma genom jorden för att hitta en väg tillbaka till källan (distributionstransformatorn). Eftersom jordstången har ett högt kontaktmotstånd med jorden är strömmen som ses vid brytaren ganska låg. För att brytaren ska resa måste strömmen vara tillräckligt hög så länge som möjligt. Men den här typen av fel kommer sannolikt inte att orsaka att strömmen är tillräckligt hög.

Här är ett skitschema som illustrerar scenariot.

Ochdethärärsammasketchdiagrammedfelkretsvägenmarkerad.

Notera vägen som strömmar genom marken, motståndet där kommer att bli riktigt högt. Med hjälp av Mr. Ohms formel I = E / R kommer du att upptäcka att när resistansen går upp går strömmen ner.

Därför uppfanns GFCI-enheter, och är så viktiga. Ett jordfel är normalt ett lågströmfel, men kan ha tillräckligt med ström för att döda en person. GFCI-enheter öppnar kretsen om markfelströmmen blir tillräckligt hög för att påverka en person (4-6 milliamperer).

Om feljordstången var korrekt ansluten till den andra jordstången, ska brytaren ska resa. Detta beror på att den låga resistansanslutningen mellan stavarna ger en effektiv jordfelsströmväg. Eftersom det effektiva markfelets strömmotstånd är lågt bör felströmmen vara tillräckligt hög för att så småningom kunna stoppa brytaren (om inte omedelbart).

    
svaret ges 06.05.2016 14:25
2

why wont the breaker trip.

För det första, kom ihåg att en 20A-brytare inte kommer att vara OK vid 19,9999 Amps och plötsligt åka på 20.0001 Amps. En 20A-brytare kan passera 30A¹ i flera minuter¹ (eller mer). Det är främst utformat för att skydda kablarna i de väggar som långsamt värmer upp på grund av överström.

För det andra är mark / smuts inte en bra ledare, särskilt när den är torr. Det kan ha ett högt motstånd som begränsar felströmmen.

Koppar har konduktivitet 58 500 mS / m, Aluminium 36 900 mS / m

Så skälen är en eller flera av

  • strömmen är inte tillräckligt hög (mät den med en klämmätare) och
  • strömmen har inte kört tillräckligt länge eller
  • brytaren är felaktig (förmodligen minst sannolikt)

¹ Alla siffror gissningar för illustrativa ändamål

    
svaret ges 06.05.2016 12:37
1

Eftersom smuts inte nödvändigtvis är en bra ledare av el. Om det var skulle kraftledningarna inte ha 3 ledningar, de skulle bara ha 2 och de skulle använda jorden till den tredje ledningen. Det är naturligtvis ett försök och det fungerar inte så bra.

Om din panel är jordad till jordstång # 1, och du sluter 120V till jordstång # 2, har allt du gjort gjort en farlig spänning på den jordstången.

Om din mark är bra, t.ex. Samma stav är det 2 andra skäl att inte ta en resa. En är att din brytare är defekt. Den andra är en av flera fel i kablarna. Det mest uppenbara är hot-neutral utbyte. Självklart om du stör neutralt mot marken, kommer du inte få en breaker-resa.

    