Resirkulationspump - Varm i början då kallt

0

Jag var tvungen att installera en ny vattenvärmare och sätta en ny cirkulationspump på. Vattnet är varmt i ca 3 minuter (125 grader) och faller sedan till 100 grader och blir då kallt. Kan pumpen vara upp och ner? Jag har svårt att försöka lista ut varför. Jag kör ett litet motell (12 rum) och behöver det kontinuerliga heta vattnet.

    
uppsättning Candy 23.01.2019 03:35

1 svar

0

Du kan få pumpen att återvända: pumpa kallvattenens vatten "bakåt" (du kan känna att den rör TEE på varmvattenberedarens heta sida

Om det blir kallt efter några minuter är pumpen påslagen och med en varmvattenkran öppen så ja, pumpen är plumbed motsatt riktning.

    
svaret ges 23.01.2019 12:46