Leviton usb laddare i en gammal praktisk arbetslåda

0

Dimensionerna som anges för behållaren är 3 "x2" x2-1 / 2 "(de anger standarden med enstaka elektriska vägglådor). Men jag har en gammal praktisk slutkörningslåda som är 3-1 / 2 "x 1 3/4" till metallskruvarna som är djupets ände. När jag mäter djupet på USB-enheten mäter det verkligen 1-3 / 4 "totalt. Men från sina metallskruvhållare på båda ändarna av USB-enheten är den 1 1/4 "till änden av behållaren och till framsidan från metallhållarna är den 1/2". Efter att ha skruvat den i den praktiska lådan sticker den ut endast 3/16 från väggplattan inte 1/2 ". Är 3/16 acceptabelt för NEC-standarder, men de definierade aldrig" spola eller därav ". Jag vet att det är tänkt att spola eller en 1/8 exempel gfci att skjuta ut? Och hur kan leviton säga att det är 2 1/2 "djup vilket det inte är? Och äntligen finns det ett sätt att om jag bestämmer mig för att behålla min gamla behändiga metalllåda för att minska utstrålningen med en 1/16 eller så? Kommer det att göra vad som överensstämmer?

. Jag är ledsen för att det här är en stor sak, men om du spelar med el bör det tydligt stavas ut.

    
uppsättning larry pinsky 28.04.2017 20:34

2 svar

3

För att starta ska alla enheter monteras i golv, om de inte är utformade på annat sätt. Detta är för att förhindra brand och stötdämpning. Leviton och andra enheter ger dig en lådstorlek, inte bara för att passa enheten men ger luftutrymme för värmeutbetalning.

NEC Artikel 314 innehåller instruktioner om hur många enheter med kubikmeter, trådskivor och antal och storlekar på ledare som du kan lägga i en låda. Jag skulle följa det snarare än instruktioner i en låda eller någon som skulle säga att det passar det är okej.

Kan du ta bort rutan och installera en inpassnings- eller ombyggnadslåda som är en önskad storlek? Om jag kunde så skulle jag gå.

    
svaret ges 28.04.2017 22:41
3
Utskottet är inte en kodfråga alls, så länge som inga levande delar är tillgängliga tack vare det - NEC 406.5 (D) säger helt enkelt att behållaren inte kan sätta sig bakom frontplattan. (Om det gjorde så skulle boxen / frontpanelen inte längre uppfylla kraven på skyddsklass NEMA 1 eller motsvarande IP20).

(D) Position of Receptacle Faces. After installation, receptacle faces shall be flush with or project from faceplates of insulating material and shall project a minimum of 0.4 mm (0.015 in.) from metal faceplates.

Vad gäller boxdjup? Om det passar och inte bryter mot fältet fyller reglerna och ledarna inte knyts, krossas eller krympas som det inte skulle vara "snyggt och verkligt" att göra, skulle jag säga att det är bra.

    
svaret ges 30.04.2017 06:18