Min nya garageöppnare reser GFCI

2

Jag köpte en ny Genie 1hp garageportöppnare Model Excelerator II och installerade den men när jag kopplade den in (till GFI-krets) så började den så snart anslutningen gjordes men gick inte ut på GFI. Jag kunde stänga av öppnaren på och av, men så snart jag försökte öppna garagedörren slog det omedelbart GFI. Jag återställde GFI-försöket flera gånger med samma resultat. Så jag sprang en HD-förlängningssladd i tvättstugan och anslutde den till en icke-GFI-bricka. Det startade igen vid första anslutningen men nu kunde jag aktivera garageporten upp och ner. Jag ringde Tillverkningen och berättade för mig det problem jag hade. De sa att gnistan när den är inkopplad är normal eftersom den här modellen inte har fysiska gränsvärmar och är alltid het som orsakar gnistan. Efter lång diskussion skickade de mig ett nytt kretskort att installera (utan några instruktioner för att kontrollera ledningarna). Jag har testat min Garage-dörrkrets med tunga verktyg, slipmaskiner, värmepistol och inga gnistor eller tripping. Vad kan orsaka att den ska resa The GFI? Kunde de ha den neutrala och heta korsningen i kretskortet till Garage Door-öppnaren?

    
uppsättning Henry 19.09.2015 01:45

1 svar

5

Svaret på detta är lite komplicerat.

Genie Excelerator II använder en likströmsmotor och en elektronisk justerbar hastighetsdrivenhet (ASD) för att snabbt öppna en garagedörr. Om du tittar på handboken "Drift och underhåll" kommer du att se en lite ogynnsam anteckning i "Allmän felsökning - öppnaren kör inte" som läser "[Sök efter] ett icke-kompatibelt GFCI. OBS! En licensierad elektriker måste byta ut icke-kompatibla GFCI. "De säger inte varför noten är där.

Det visar sig att FFCI är frekvenskänsliga och en ASD producerar högfrekventa övertoner som genereras elektroniskt. Om ASD råkar generera övertoner i GCFIs känsliga område, är bingo, ASD och GFCI inte kompatibla.

Här är en länk till ett användbart tekniskt papper om ämnet:

länk

I kommersiella och industriella miljöer installeras lämpligt dimensionerade induktorer som kallas "linjareaktorer" uppströms och / eller nedströms om en ASD till filterharmoniker som annars skulle orsaka elektriska problem. I ett bostadsområde föreställer jag mig att en sådan åtgärd inte är värt det. Implikationen av språket i Genie manualen är att det finns GFCI för husägare på marknaden som innehåller intern filtrering för att mildra ASD-kompatibilitetsproblemet.

EDIT: Specifikationerna för GFCI-toleranta för ASD-belastningar bör indikera att de är "höga övertoner".

    