How byter jag omkopplad behållare och gör den permanent varm

7

Jag har en ljusbrytare som kontrollerar den övre halvan och bottenhalvan av en närliggande behållare. Hur kopplar jag bort den här strömställaren och gör båda halvorna av behållaren permanent heta? Det finns andra behållare på samma krets som finns till vänster och höger om min omkopplade behållare. Ljusströmställaren och behållaren är anslutna enligt följande:

Jag installerar fördjupade lampor och vill köra den kretsen till denna omkopplingsplats och ersätta omkopplaren med en dimmer för att styra de försänkta lamporna.

    
uppsättning Ethan N 27.11.2015 16:39

3 svar

4

De två svarta trådarna är piggy-backade, vilket indikerar att en är den inkommande heta och den andra är het till andra enheter. Den röda verkar vara den varma varan som levererar behållaren ifråga, så ...

Slå av strömmen till strömbrytaren / säkringspanelen först! Koppla sedan bort alla ledningar från strömbrytaren och anslut dem ihop med en ansluten tvärkoppling med lämplig storlek, förutom marken, som helt enkelt slutar på lådan. Den röda ledningsströmmen till behållaren kommer nu att vara en omkopplad varm.

    
svaret ges 27.11.2015 16:56
1

I am installing recessed lights and want to run that circuit to this switch location and replace the switch with a dimmer to control the recessed lights.

Vad du behöver göra är att skapa en parallellkrets.

Slå alltid av strömbrytaren för den strömbrytaren före några ändringar!

För att uttaget ska vara en permanent strömbrytare, måste du kringgå omkopplaren. Som @ JimmyFix-Det har sagt, måste du binda den röda ledningen och svarta trådarna (Live) tillsammans. Den röda ledningen går till uttagen. Den vita ledningen ger neutral återgång från uttaget.

För de försänkta lamporna du installerar måste du ansluta de svarta trådarna (Live) till strömbrytaren och köra en ny ledning (i de flesta hemkod ska den vara röd) till taket för de nya inbyggda lamporna . Återgången Neutral ledning från lamporna måste bindas till befintliga vita ledningar i växlingsboxen. Wire Nuts / Twist Caps med lämplig storlek ska användas.

    
svaret ges 28.11.2015 10:25
0

Det andra svaret kommer att fungera, men det här är enklare och rätt sätt. I din utloppslåda finns 2 svarta ledningar i trådmutter, det här är din konstanta heta till andra uttag.

Ta bort röd ledning från uttaget Ta bort muttern från svarta ledningar och anslut till uttaget var röd tråd var och annan svart tråd ovanför den. Röd tråd som ska bytas behövs inte nu. Keps i båda ändar eller snipwire i båda ändar.

    
svaret ges 28.11.2015 18:57