Det verkar som om NEC endast tillåter specifika kretsbetyg. Från 2014 NEC:
210.3 Rating
Branch circuits recognized by this article shall be rated in accordance with the maximum permitted ampere rating or setting of the overcurrent device. The rating for other than individual branch circuits shall be 15, 20, 30, 40, and 50 amperes. Where conductors of higher ampacity are used for any reason, the ampere rating or setting of the specified overcurrent device shall determine the circuit rating.
Det angivna undantaget är om kretsen endast levererar ett specifikt objekt, en "enskild filialkrets":
Branch Circuit, Individual. A branch circuit that supplies only one utilization equipment.
Det finns också några andra undantag som inte gäller här, som för motorbelastningar och industriella inställningar.