3-vägs ljuskrona växlar konstigt beteende

0

Jag har en ljuskrona med 12x 100W glödlampor och styrs av 2 3-vägs dimmare. Jag skulle ersätta glödlamporna med lysdioder, och jag trodde inte att dimmarna var klassificerade för lysdioder, så jag bestämde mig för att bara ersätta dimmarna med vanliga 3-vägs switchar. Växlarna ligger ganska nära varandra, så jag kollade på att jag visste vad som händer med kontinuitetskontrollen på min multimeter. Med avstängningen kunde jag hitta de två trådarna som sprang direkt från en växel till den andra och var säker på att installera dem på samma plats på varje strömbrytare, och såklart med det heta på den återstående terminalen på en växla och belastningen på den andra omkopplarens återstående terminal.

Nu verkar allt i princip som att det fungerar ... men varje handfull gånger slår jag på ljuskronan (jag kan inte hitta ett mönster, och det verkar vara med båda strömbrytarna), lyserna tänds bara mycket svagt (kom ihåg att dessa inte är dimmare). Om jag lurar på omkopplarna (på / av några gånger), lyser lamporna helt och hållet igen.

Eventuella idéer? Jag trodde det kunde ha varit för mycket belastning för strömbrytarna (de är Leviton Preferred), så jag tog några av lamporna ur ljuskronan men det gör fortfarande detsamma.

Några tankar?

Uppdatering: Okej, innan jag testade varje omkopplare separat, märkte jag att det faktiskt finns en Y från en av resenärens ledningar på båda omkopplarna (samma). Efter att ha rackat min hjärna hittade jag faktiskt en THIRD-omkopplare som är ansluten till det här ljuset (det här är ett nytt hus, ledsen!)! Så jag antar att det här är en 4-vägs konfiguration? Jag hittade också små etiketter på ledningarna - jag skriver dem nedan som:

'Etikett': funktion

Växla nära dörren: '5': varm / last '3': Resor A '4' och '6': Resande B

Växla nära trappor: '1': varm / belastning '3': Resor A '2' och '4': Resande B

Byt nära köket: '5', '6' och en omärkt gul tråd (de med etiketter är alla orange) - Jag vet inte vad dessa fungerar som.

Jag försökte korta de 3 "kök" -kablarna tillsammans (eftersom jag inte ens vill ha den här omkopplaren alls), men det gjorde de andra 2 uppför sig konstigt (i de flesta lägena på båda strömställarna var lamporna på, men i samma "dimmigt" läge som jag ursprungligen frågade om). Jag försökte också lämna de 3 "kök" -kablarna helt frånkopplade, men i den inställningen kommer inte ljuset att slås på alls med de andra två strömbrytarna.

Sedan försökte jag (med "kitchen" -kablarna helt frånkopplade) bara ställa in det som en vanlig 3-vägsbrytare (dvs frånkopplad "6" från "dörrbrytare" och "2" från "trappbrytare".) lämnar mig med:

Växla nära dörren: "5": hot / load (det antas det jag antog innan 4-vägs fiasko ... "5" nära "kitchen switch" när det kopplas från visar nuvarande, så det verkar som om det är rimligt) '3': Resor A '4': Resande B

Växla nära trappor: '1': hot / load (antar jag?) '3': Resor A '4': Resande B

Men i det här fallet med min växelspänningsdetektor läser alla 6 ledningarna "live current", men lampan slås inte på i någon konfiguration av de två strömbrytarna.

Några förslag till nästa steg?

---------- Uppdatera 2

Du kommer inte att tro på det här ... Jag ville jaga runt huset för den andra änden av ledningarna "1" och "2" och hittade en annan strömbrytare för detta freaking ljus. (Så vad är det här, en 5-vägs switch ??). Vi kallar den här "på övervåningen".

Dörr: '5' '3' '4' och '6'

Trappa: '1' '3' '2' och '4'

Kök: '5' '6' gul

övervåningen: '1' '2' röd

Så varje tråd gör följande: '1' = trappor till övervåningen '2' = också trappor till övervåningen '3' = trappa till dörr '4' = också trappor till dörr "5" = kök till dörr '6' = också kök till dörr gul =? (kanske till ljuset?) röd =? (Jag tror "het"?)

Jag är ute av tiden för ikväll, men jag antar att jag kommer att få ström från en annan krets i "köket" och försöka slå på ljuset genom att ansluta det till den gula ledningen.

    
uppsättning David Doria 28.01.2019 02:56

1 svar

1

Det var mer än 2 växlar (4, faktiskt!) kopplade till det här ljuset som fullständigt förklarar beteendet.

    
svaret ges 09.02.2019 13:29