3 Fas Delta - Anslutning av en ny maskin

1

Jag har gammal skol delta 3 fas (ingen neutral 240v) service till min butik som har 60 amp säkringar på huvudet. Jag skulle vilja ha hårt att leda en ny maskin (max 30amp) ca 40 meter bort genom att köra # 6 ledning i ledningen till en icke-smält 60 amp säkerhetsbrytare som skulle sitta bredvid maskinen. Skulle detta vara ett riktigt tillvägagångssätt eller Ska jag överväga en 60 amp säkerhetsbrytare installerad med 30 amp säkringar? Ska jag göra något annat helt? Är # 6 AWG rätt trådtråd för denna körning? Jag behöver lite spänningsfall eftersom det här är en 220v-maskin med en övre ändgräns på 242v och jag mäter 243v vid panelen. Jag skulle hellre inte behöva lägga till en buck-boosttransformator för att knappt överskrida spänningsgränserna på maskinen. Tack, Max

Redigera: Det är högben delta utan neutralt (den här egenskapen är en 100 år gammal äggranch). Maskinen är 220V / 60Hz 3 fas / 15 kVA (7.5hp). En koppling skulle vara trevligt eftersom jag skulle vilja lämna den frånkopplad när den inte används för att skydda elektroniken. Jag skulle också vilja om det händer något med maskinen och jag kan inte stoppa maskinen på kontrollpanelen

    
uppsättning Max Weber 09.08.2018 12:16

1 svar

1

OK vid 220V är din RLA (Run Load Ampere) 39.2A, NEC Table 430.250 säger att du kan beräkna 22A för en 7,5 hk @ 230V. Du säger att den nya maskinen skulle köra på 30A så att den skulle passa RLA för en 7,5 hk motor. Med det som vår guide skulle dina minsta kretsförstärkare vara 27,5A. Om din maskin är faktiskt 15 kW så är din RLA 39,2 och din minsta kretsförstärkare skulle vara 49A.

Så du behöver antingen en krets som kan smälta vid 30A (7.5HP) eller 60A (15KVA). Dina # 6-ledare skulle fungera bra. Att köra en snabb spänningsfall beräkning du är under 3% men du kommer att släppa en volt eller två. Dessutom föredrar de flesta motorer att springa lite varm (högre spänning) i stället för under spänning.

På grund av skillnaden i informationen skulle jag installera en 60A-koppling för maskinen, eftersom du alltid kan smälta ner, medan fusionen kan vara ett problem. Också din maskinavkoppling måste ligga inom raden av plats, maximalt 50 'bort i en fri väg och låsbar. Oavsett om du vill säkra den vid uppkopplingen är det upp till dig, men säkras aldrig högre än huvudströmmen eller något strömmen över det aktuella skyddet.

Betala också särskilt skydd till @ThreePhaseEel. Om det är en 100 år gammal anläggning kan det mycket väl vara ett hörnformat delta. Du kan verifiera det med en lokal proffs innan du fortsätter.

Håll dig trygg och lycka till.

    
svaret ges 09.08.2018 22:00