I USA krävs att tillverkare innehåller följande föremål på kondensaggregatets typskylt (NEC 440.4 (B)):
- tillverkarens namn
- Betyg i volts
- Frekvens
- Antal faser
- Minimal strömkretsledare ampacity
- Högsta värdet på gränskretsens kortslutnings- och jordfelsskydd
Du använder helt enkelt minsta matningskretsens ledningsförmåga från märkskylten och NEC 2011 Tabell 310.15 (B) (16) genom Tabell 310.15 (B) (19) för att bestämma rätt ledarstorlek.
När det gäller kretskretsens kortsiktiga jordfelsskydd måste du välja en mindre än eller lika med det högsta betyg som anges på märkskylten. Du måste dock välja en enhet med hög noggrannhet för att hantera inströmningsströmmen, så du vill välja en enhet nära detta värde.
tl; dr
Att svara på dina frågor direkt ...
-
En 30 ampere brytare är fel, om märkskylten listar 25 som maxgränsen för kretskortets kortslutnings- och jordfelsskydd.
-
För 25 ampere är det troligt att du använder 10 AWG-kabel.
-
Vanligtvis är kopplingen inte smält och fungerar helt enkelt som en säkerhetsbrytare. Du måste bara se till att kopplingen är märkt för mer än 25 ampere, och lämplig spänning.