Såg en bild av ett exempel på kod NEC 300.4 (D) där en furringremsa användes och en tråd kördes parallellt med furringsremsan. Per koden var tråden 1 1/4 "bort från den närmaste kanten av furringremsan.
Dethärärintemeningslöst,eftersomtrådenharsammachansattblislagenmedenspikomtrådenvarbara1/2"från spånremsan. Jag inser att detta härrörde från det faktum att ett hål i en tapp måste vara 1 1/4 "bort från den främre framkanten av en tapp för att hålla gipsskruvarna från att dra i sladden.
Men enligt den här koden kan en tråd ligga under arkrocken så länge som den är 1 1/4 "bort från furringremsan. Jag förstår inte logiken. Kan du glömma bort min förvirring?
National Electrical Code 2011
ARTICLE 300 Wiring Methods
300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors, raceways, and cables shall be protected.
(D) Cables and Raceways Parallel to Framing Members and Furring Strips. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed parallel to framing members, such as joists, rafters, or studs, or is installed parallel to furring strips, the cable or raceway shall be installed and supported so that the nearest outside surface of the cable or raceway is not less than 32 mm (11⁄4 in.) from the nearest edge of the framing member or furring strips where nails or screws are likely to penetrate. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by nails or screws by a steel plate, sleeve, or equivalent at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick.
Jag är inte en advokat för NEC eller stannade i den där fina Motell i går kväll men en av "reglerna" för att minska antalet materiella olyckor under byggandet. En hantverkare kommer inte att använda 16-penny-naglar för att montera sheetrock och det är högst osannolikt att de saknar pinnar eller furringremsor med en standard gipsskiva eller skruv, sålunda reglerna för 1 1/4 "(och metallplattor). Mr. Homeowner, medan du installerar en hyllare för knickknacks kan använda en 16-penny spik men jag är säker på att leda ett hus med EMT skulle bli dyrt i bråttom.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna