Main Panel med separerad neutral och jordad

1

En kund av mig hade en väntråd hans källare. Han gjorde ett snyggt jobb, men när jag öppnade postpanelen för att lägga till en krets märkte jag att han hade installerat markstänger och skiljde dem från de neutrala bussstängerna. Neutral och grunderna är inte anslutna alls (som du skulle göra i en delpanel). Jag pratade med killen om det och han sa, "det är ett isolerat marksystem som är bättre för elektronik." Jag kan inte hitta någon information om var detta är legitimt. Låt mig veta dina tankar. Tack.

    
uppsättning MitchBray 11.09.2018 03:13

1 svar

2

Det här är inte vad "isolerad mark" betyder i NEC

Vad din kund har är inte en isolerad mark - det är ett ojordat system , vilket endast är tillåtet för specifika industriella applikationer i NEC där tillgängligheten av el är kritisk och markfelsdetektering kan tillhandahållas separat. I ett ojordat system finns ingen neutraltråd, bara heta ledningar och en jordartsmateriel. Det fungerar inte bra med splitfasens neutrala system, så det krävs att 120 / 240V-splitstjänster är jordade (neutral på denna typ av service är jordad vid transformatorn ändå , för den delen).

En isolerad mark -system har å andra sidan en normal neutral / jordbindning men driver en dedikerad jordledning till kontaktens kontakt från huvudbindningspunkten, kanske via isolerade bussar på dess väg, men inte bunden till huvudutrustningens jordningssystem; På samma sätt isoleras behållarens jordkontakter på isolerade jordbehållare från behållaroket.

När det gäller att fixa detta ...

Gå till ditt lokala elförsörjningshus och fråga dem om Square D 4028345850K, enligt denna FAQ-post , då huvudbrytaren är avstängd, montera den i kopplingsskruvhålet på lastcenterets neutrala kopplingsstång (metallskenan bakom och under huvudklackarna eller huvudbrytarens belastningsanslutningar som förbinder de två neutralstängerna ihop).

    
svaret ges 11.09.2018 04:37