Can 22 AWG Solid Copper bär 24 VAC?

1

Jag har den här irrigationscaddy-enheten , och den kräver 24VAC.

Det finns en plats utanför mitt hus med en Ethernet-kabel och en annan brun kabel med fyra fasta koppartrådar (svart, röd, gul, grön). Båda dessa kablar går tillbaka till kopplingspanelen i garderoben.

Jag vill ansluta den bruna kabeln till strömförsörjningen på enheten och anslut den andra änden till strömförsörjningen / tegelstenen.

Skulle det vara problem med enheten?

    
uppsättning Jack 13.10.2013 03:23

1 svar

1

Wire bär ström, isolering förhindrar spänningsläckage.

Alla ledningar kan bära spänning upp till isolationsens arbetsspänning. Kategori 5-telefonkabel är klassad för 125wV och bär vanligtvis 12-57VDC för Power Over Ethernet, 48VDC för telefon och 90VAC för telefonsamtal.

Trådstorlek bestämmer ampaciteten (mängd ström) som kan bära. Så länge din enhet drar 600mA eller mindre, bör 22 gauge-ledningar vara tillräckliga. Om den behöver ström i 2 Amp-området behöver du 18 gauge. Överdriven ström värmer tråden och kan smälta isoleringen.

En annan sak att tänka på är spänningsfall och det påverkas av trådens storlek (motstånd). Du kommer att ha en 2V droppe i ledig spänning i slutet av en 100ft 22ga-kabel vid 24V / 600mA. 1V droppe för 50ft vid 24V / 600mA.

Deras specifikationer är inte tillräckligt tekniska för att berätta vad den aktuella draget är på enheten.

    
svaret ges 13.10.2013 04:27