Felning av bågfelbrytare

0

Mitt bågfel har utlöst kretsen påverkar två bäddar. Jag kopplade bort allt i båda bäddarna. Bågfelet kommer inte att återställas. Jag drog alla receptiska och växlar i båda rummen och letade efter lediga ledningar och några lediga ledningar. Brytare återställer fortfarande Jag ersätter med en ny bågfelbrytare Problemet finns fortfarande Jag gör även Putin till en standardbrytare och båda sovrummen är drivna. Jag försöker fortfarande ta reda på vad och var problemet är några rekommendationer.

    
uppsättning D scott 15.08.2016 06:18

1 svar

1

Eftersom du har tagit bort lasterna och bytt ut brytaren kan det vara en klyvad eller skuren tråd i denna krets som orsakar felet. En megger för att verifiera isoleringen är bra är det snabbaste sättet jag vet. Kablarna tas bort från brytaren och alla stängs av. Om det finns ett lågt motstånd på mindre än 500v finns vanligtvis en häftklammer eller spik genom isoleringen. Om testet är bra börjar du slå på strömbrytare, lampor / lampor ut när en krets visar ett lågt värde, det här är det som ska kontrolleras. Med allt detta sagt om du nyligen har lagt till mjölkbelysning, kan en stor dator / UPS eller en stor dimmer på något slags ljuskretsbågsfelbrytare inte berätta skillnaden från en båge och en elektronisk last och kommer att resa.

    
svaret ges 15.08.2016 10:54