Jag har ett mycket gammalt hus, nästan 200 år. Jag skulle vilja byta ut det föråldrade GFCI-uttaget i mitt badrum med en ny. Det aktuella uttaget är märkt 15A 120V.

Jag tog ett nytt uttag från Home Depot vid 15A 125V och kopplade upp det exakt som originalen var. När allt var sagt och det var ingen kraft som kom från uttaget, min gissning är att det inte fanns tillräckligt med juice för att återställa brytaren inuti.

Jag vet att det här är ett problem när jag köpte huset och begärde GFCI-utlopp i köket. Förändringen gjordes inte för att vi hade en icke-standard elinstallation och TR-utlopp sattes istället. Jag har tittat över men kan inte hitta några 15A 120V GFCI uttag någonstans. Är jag fast med den här för alltid?

    
uppsättning Milo M 26.04.2017 19:42

2 svar

4

120v och 125v uttag är nominellt identiska. Du måste ha något felkopplat, eller du har en sällsynt felaktig enhet. Se till att du har ström ansluten till LINE-sidan. Tillverkare försöker göra det svårt att göra av misstag, men du vet hur vi människor är.

    
svaret ges 26.04.2017 19:50
2

Du vet hur folk säger "110V" hela tiden när de menar hushållskraft som faktiskt är 120V? Tja, 110, 115, 117,5, 120, 125 ... Alla hänvisar till samma sak. Detta beror på en serie "stötar" som kraftbolagen har gjort under årtiondena för att leverera mer total effekt över samma ledningar. Nästa "bump" är inte planerad, men det kommer att vara 125V och enhetstillverkarna vill vara redo.

Du kan alltid passa en GFCI-behållare, förutsatt att du endast ansluter en het och en neutral till endast LINE-terminalerna och ingenting till LOAD-terminalerna.

Det kan vara frestande om du har ett annat varmt + neutralt par som kommer in i kryssrutan, kopplar du dem till LOAD-terminalerna. Det var ju sålunda det tidigare släta uttaget var anslutet, med 2 hots och 2 neutrals anslutna till den. Men det finns inget magiskt om detta på en vanlig behållare, de två "heta" skruvarna är helt enkelt anslutna till varandra så de använder behållaren som en skarv. Det finns många andra sätt att göra en splice . Och om du vill att en GFCI inte kommer ihop i andra kabelförlängningar, kan du gräva en kort het och neutrala dessa skarvar så att GFCI är en "spurning".

Om de säger att du "inte kan använda GFCI", det är baloney. Vad de förmodligen menar (men kan inte kommunicera) är att ditt huss ledningar har stött upp neutrals. Det vill säga, i moderna kablar håller vi stift och kramar mot varandra, om en het grannar av, en neutral avgrenar sig med den, och någon neutral tjänar bara sin partner het. I de gamla dagarna skulle de fånga någon praktisk neutral, och så kan en viss heta återvända via en annan filials neutrala. Detta bryter GFCI, som fungerar genom att jämföra strömmen på hett och neutralt och trippla på alla aktuella oregistrerade.

Det finns en annan anledning till att promiskuösa neutraler är dåliga. Generellt har neutraler inte strömbrytare . Du kan ansluta tre olika 12-amp värmare till tre olika kretsar betjänas av 3 olika hots (så länge så bra, en 15A krets kan hantera 12 ampere) förutom att du inte vet det, kommer de alla tillbaka på samma neutrala ... Den neutrala viljan överhettas vid 36 ampere. Och det är inte på en brytare, så det går inte.

Om det var mitt hus, skulle jag sakta riva ut alla korsade neutrals. Men under tiden skulle jag få en subpanel och mata neutral som en av faserna, med multipolebrytare så neutrala har verkligen en brytare ... och flytta alla arvskretsar över till den. Det skulle vara jag, jag är lite nötter.

    
svaret ges 27.04.2017 05:30