0

Vilken är grunden bakom att använda en 20 amp-brytare med 12/2-kabel för en krets som bara innehåller 15 amps duplexbehållare? Jag förstår motiveringen bakom att använda 12/2 kabel istället för 14/2 kabel, men förstår inte bakomliggande bakomliggande användning av 20 amp-brytaren i stället för en 15 amp brytare. Utan att förstå motiveringen skulle jag anta att det skulle vara klokt att antingen:

  • Byt ut 20 amp-brytaren med en 15-brytsbrytare.
  • Byt ut de 15 amps duplexbehållarna med 20 amps duplexbehållare.
  • Referenser till National Electric Code skulle uppskattas.

        
    uppsättning Ryan Prechel 02.08.2018 22:24

    2 svar

    0

    Den här frågan besvaras ganska bra här med referenser till relevanta delar av NEC: Används 15 amp komponenter på en 20 ampbrytare mot kod?

    Kort sagt, det är bra att använda behållare och omkopplare som är märkta för 15 ampere på en 20 amp-grenkrets med några få undantag.

        
    svaret ges 04.08.2018 01:48
    0

    Ja denna fråga har besvarats många gånger, kort så länge som det finns minst 2 uttag på en 20 amp krets 2 enstaka 15 amp eller 1 duplex uttag är det lagligt att använda en 20 amp brytare med # 12 AWG-kabel .

        