Jag har en intressant fråga. Jag har ett hundraårigt hus med elektrisk panel uppdaterad för några år sedan av en professionell elektriker. Jag gick runt i förra veckan med en kretstester bara för att se till att alla uttag var ordentligt anslutna. Den tidigare husägaren hade lagt till flera försäljningsställen själv och några hade omvänd polaritet, blandad mark / het etc., som jag kunde fixa ganska enkelt.
De flesta av försäljningsställena visar emellertid ingen grund. Jag öppnade servicepanelen och det är 60A service, Square D-brytare och två neutrala bussstänger. Jag är inte säker på om man är en markbuss och en en neutral men. Jag antar att de ändå går till samma plats, eftersom det här är den enda servicepanelen (inga underrutor).
Ledningarna som går in i bussarna är både neutrala och markerade.
Om det antas att neutrala och jordbundna bussar är bundna (så elektriskt samma), skulle det här faktum få testaren att inte visa någon form för en behållare?
Vad jag menar är att om en låda hade separat neutral buss och jordbuss, skulle provaren visa en bra mark, medan en delad buss skulle visa öppen mark?
Om de delade bussarna inte är frågan, Vilka andra idéer har du som kan orsaka öppen markläsning?
Tack.
Grunderna borde bindas till neutralerna vid huvudpanelen. (Om det inte är det, är det ett allvarligt problem, ring en elektriker.) Om du får bra grunder på några av uttag, är det troligen knutet på huvudpanelen.
Om marken inte är splitsad rätt * i en behållare kommer den att visa obehag i den behållaren och vid alla behållare i samma krets nedströms den där behållaren. Det skulle vara en möjlig förklaring. Den passar med den tidigare ägarens felupplösning. Spåra ner de dåliga kan vara en björn. Det kan ändå vara bättre än att spåra ner och byta ut en skadad ledning.
* redigera: med "spliced right" menar jag alla jordledare av alla kablar och alla jordanslutningar på enheterna är bundna i lådan och själva lådan är en metalllåda ...
Om det fanns några kreativa ledningar pågår, kan vissa ledningar göra att receptertesteren visar en bra mark där det inte finns det. Till exempel skulle jumpering av neutralen till jordterminalen på behållaren (icke-kod och en mycket dålig idé) visa en bra mark på testaren, men det finns inte.
Om du kan dubbelkontrollera med en annan tester, kan det vara en bra idé att du inte vill jaga din svans om testaren inte är bra.
Om du är osäker eller orolig för grunderna, installera ett jordfelsbehållare vid den första behållaren i kedjan. Inuti lådan där GFI kom in hittar du små klistermärken som säger GFI-skyddad. Detta ska placeras på behållarna nedströms från GFI. Detta kommer att uppfylla alla kodkrav.