Duplex Outlet-Endast mark på toppen

3

Jag hade ett vanligt 15amp duplexuttag i mitt barns rum. Eftersom det är på tredje våningen fungerar värmen inte så bra och vi hade en liten keramisk värmare ansluten. Hon ringde mig in i hennes rum. Hon kopplade ur värmaren eftersom det var "scorch" -märken runt den övre delen av duplexen.

Gick till hårdvaruaffären och köpte ett nytt uttag. (15 amp dubbelsidig uttag med även två USB-portar) Hooked upp det och testade det sedan. Den nedre halvan av duplextesterna "korrekt", när jag pluggar den i den övre delen står det öppen mark .

Det kontrolleras inte av en strömbrytare och jag brytte inte några flikar.
Vad kan göra detta hända? Är det säkert att använda uttaget eller bara under duplexens botten? Jag testade alla andra uttag på den här brytaren och de är alla bra. Jag har också dubbel kontrollerat min anslutning och plastlådaanslutningarna. Utställningar med USB-portar visar öppna grunder?

Medan det skulle vara ett mysterium som skulle vara bra att lösa skulle det sätta ett GFI-utlopp i den lådan försäkra sig om att det är jordat?

Innan jag ringer någon vill jag se om det finns något jag kan sakna. Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

    
uppsättning Matt K 05.01.2016 21:05

1 svar

4

It is not controlled by a switch and I didn’t break any tabs. What could make this happen?

  • Debris inuti jordledarens uttag
  • Ett defekt tillverkat utlopp

Is it safe to use the outlet or just the bottom of the duplex?

Säkerhet är en relativ sak.

  • Om du använder det ojordade topputloppet blir det lika säkert som äldre hus som byggdes innan jordning var en sak och betraktades som säker i sin tid. Det kommer inte heller att göra skillnad för två stekmaskiner.

  • Om du crazyglue ett utloppsskydd över det övre uttaget för att förhindra att du använder det övre uttaget, blir det lika säkert att du inte använder det.

  • Men kanske DC-omvandlaren är kort för att hetta och elektrifiera telefonen någon håller upp till huvudet.

Jag säger ta tillbaka det till affären och rapportera felet och få en utbyte.

Du har en produkt som är mindre än den borde vara. Säkerhet eller inte, du skulle återvända en plasma-tv om den hade linjer ner eller bara mottagit jämna kanaler. Återställ även detta uttag.

Do outlets with USB ports show open grounds?

Bara busted ones.

would putting a GFI outlet in that box assure it is grounded?

Nix. GFCI skapar inte mark.

Att byta ut delen (med en gfci eller med något annat uttag) skulle troligtvis lösa problemet. Och i ett barns rum tycker jag att en GFCI är värd mer än USB-uttag om det är ett barn du vill behålla.

Kanske överväga att installera ett GFCI i den "första" utloppslådan i det rummet, eller i vilket fall nästa närmaste korsning innan kretsen går in i det rummet. Sedan USB-utlopp inuti rummet. På 60 sekunder av Googling kunde jag inte hitta ett uttag som hade GFCI och USB i ett. Du kan också använda en GFCI-brytare, men det är en smärta i nacken.

something I may be missing

Kvittot för det usb-uttaget och dess ursprungliga förpackning? Med det borde du vara helt upptagen. Låt clerken veta att det är farligt felaktigt så att de tänker längre innan de återställer det. Om du får en annan av samma modell och det har ett annat fel ska du berätta vilken modell det är så det kan undvikas. Bra på dig för att testa försäljningsställena efter installationen. Jag har inte gjort det på nema 5 på ett tag ....

    
svaret ges 05.01.2016 21:55