Jag har just bytt ut mitt 15-amputtag med en ny decora 15 amp receptacle. Jag märkte redan innan du kopplade bort alla 14 ga koppartrådarna när jag testade varje neutral tråd att två neutrala var heta.
Ursprungligen hade de två neutrals-kabelnötter tillsammans med en krok till behållaren som kommer från en av ledningarna. Den andra neutralen kom från en annan plats. Även efter att ha liknat det och testat det med sperrystoppchocken var det grönt eller ordentligt korrekt.
Varför är dessa neutrala heta och i så fall ska jag separera den heta och kablade muttern de? Jag använde inte en spänningsmätare som jag kanske borde ha. Jag gjorde oss en Klein non-contact tester. Återigen var detta det ursprungliga kablarna från 40 år sedan. Förslag skulle uppskattas. Jag bytte också ut alla trådmuttrar och klippte och avlägsnade koppartråd samt att lägga till några nya ledningar.
UPDATE: Jag tog det hela ifrån 14 ga-tråden från behållaren. det finns bara två ledningar som matar in i den här rutan, ledning 1 och kanal 2. (Se alla bilder nedan.)
Jag tog då min spänningsmätare och kollade varje vit neutral tråd med mina klämmätare alligator öron som visade noll förutom en spänning avläsning av vit med ett svart märke på neutral tråd som endast var en liten eller försumbar läsning. Den blå tråden i ryggen var för en delad anslutning och var aldrig ansluten. Sätt tillbaka allt ursprungligen med endast en varm svart tråd märkt med röd tejp.
När jag säger allt detta märkte jag att om jag kopplar bort den neutrala med det svarta märket, stänger alla mina behållare / uttag som styrs av den 15 ampern. Varför? Varför inte den som ska vara avstängd medan de andra behållarna bara ska sättas på. Varför arbetar resten inte? Ja Sperry Stop-chocktestet fungerar perfekt på denna behållare. Används även en brytare för att se vilka två ledningar som verkligen är anslutna till den där 15 amp.
Om det kördes i en serie kan det vara en förklaring till när jag kopplar bort det vita neutrale svarta märket kan orsaka att 20 behållare / uttag stängs av? Skulle uppskatta hjälpen. Hur kunde detta hända? Ja det fungerar och som jag nämnde tidigare i en annan fråga om att lägga till en annan förstärkare för att dela upp 20 receptacles / fixtures / switches.
På andra tanke tror jag att det också hände med något uttag som jag ersatte med ingen av dem sedan arbetade. Ska dubbla kontrollera det faktum. Återigen gjorde jag inte något annat än att byta ut behållarna och strömbrytarna som de hade det ursprungligen anslutna. Tack igen.
Larry, en vit tråd kan användas som en het och om så ska vara märkt med svart tejp eller på annat sätt märkt svart. Du kallar det som en neutral, men om jag förstår din förklaring, när du ansluter den till äkta neutraler och slår på pausen går det omedelbart. Det betyder att det är varmt.
Sluta ansluta den till neutrala. Den svarta markerade vita måste mata något. Det här är vad jag tror, men jag är inte en erfaren elektriker och har aldrig arbetat med annat än min egen housen och den är ansluten i NM. Jag är helt överens om att det är dags för dig att ringa en elektriker.
Det enda i min begränsade kunskap som jag kan föreställa mig är att den här svarta markerade vita är eller var ansluten till en strömbrytare. Denna omkopplare styrde en behållare eller hälften av duplexbehållaren. Om den senare skulle fliken ha blivit trasig och den andra hälften drev direkt. Har du en omkopplare i närheten av den här rutan som inte verkar göra någonting? Är den på? Även om strömbrytaren är av kan den ha kopplats från och de två kablarna är anslutna och omkopplaren byts ut. Detta skulle strida mot kod, men kunde ha gjorts.
Fungerar allt om du bara lockar den svarta märkta vita ledningen? Om så är fallet, lämna det bara och godkänna att du har en övergiven ledning i väggen. Om mitt förslag är rätt, går en av de svarta trådarna till samma strömbrytare och den kan också kopplas bort utan att funktionen förloras.