Tester indikerar varm / mark reverserad efter blixtnedslag

0

Ett annat problem med efterbländning: vi har en rad av försäljningsställen som inte längre gör en anslutning när du rör svart & vita ledningar, men ändå få en anslutning när du rör svart till jordtråden med en multimeter. En krets tester läser "Hot / Ground Reversed." Utloppet i slutet av körningen är helt död. PLUS, vi har just uppgraderat tjänsten idag och vi har fortfarande problemet, så det är inte vid breaker. Detta var inte ett problem innan lätta strejken. Har du någonsin hört talas om en sådan sak?

Den tråd som kommer ut ur panelen är en 3-trådig bx. Kretsen som den svarta tråden matar är bra, men kretsen den röda trådmatningen ger oss omvänd / jordad läsning. Jag vet att det kan vara en öppen neutral, men om båda heta kablar kommer från samma kabel, borde inte båda visa det öppna problemet? Någon aning om vad som kan hända? Vi får dålig läsning vid den första kryssrutan efter panelen, på den röda ledningen som kommer från panelen.

    
uppsättning K.Wilk 15.07.2016 22:58

1 svar

3

Någonstans i ditt hus är en neutral linje avbruten / bruten / smält. Du måste öppna varje elbox och kontrollera anslutningar och skarvar. Om du inte hittar något där gör du kontinuitetstester mellan kryssrutor. Om felet är mellan lådor behöver du kanske öppna väggarna.

Dina GFCI-försäljningsställen är nästan säkert döda. Varje överström som är tillräckligt stor för att ta bort en tråd kommer att steka en GFCI. Byt bara ut partiet.

"Hot / Ground Reversed" kan inte testas utan en tredje anslutning. Det ska finnas full spänning mellan varm och jordad - om inte då har du en öppen mark. Om du sätter en meter mellan marken och en känd bra mark (som ett metallvattenrör) och ser full spänning så har du verkligen het och jord omvänd (och ett stort problem - ring en elektriker).

    
svaret ges 16.07.2016 01:31