Vad är elektrisk kod för antal ledningar i en brytare?

13

USA, Georgien Jag lägger till några nya kretsar för att lägga till några extra uttag. Närmaste plats är att köra en ledning till huvudpanelboxen.

Min fråga är, kan jag ansluta mer än en tråd till en brytare och fortfarande möta kod eller behöver jag få en ny brytare. Både trådarna och pluggarna har samma betyg som brytaren - 15 amp.

Går antagandet att endast en tråd kan vara under varje skruv i brytaren, kan jag göra en korsning i panellåda? IE, en tråd till brytare, men två ledningar till en trådmutter som förbinder dem, eller behöver korsningen vara i en separat låda?

    
uppsättning Mark Schultheiss 06.04.2011 01:02

3 svar

9

Det ska endast finnas en ledning per skruvplint. En av mina ledningsböcker säger att vissa lokala koder tillåter skarvar i en servicepanel, och vissa gör det inte, så du bör kontakta din lokala myndighet för att se till att det är OK i ditt område.

Men regelbundna strömbrytare är bara några få dollar, så även om det är tillåtet i ditt område, skulle mitt råd vara att bara installera extrabrytare för de nya kretsarna.

    
svaret ges 06.04.2011 01:42
20

Dubbla kranar

Med de flesta enheter kan du bara ha en kabel per skruvplint, men vissa brytare stöder flera ledningar under terminalerna. Om enheten tillåter flera kranar måste den listas för ändamålet.

NEC 2008
110.14 Electrical Connections.
(A) Terminals. Connection of conductors to terminal parts shall ensure a thoroughly good connection without damaging the conductors and shall be made by means of pressure connectors (including set-screw type), solder lugs, or splices to flexible leads. Connection by means of wire-binding screws or studs and nuts that have upturned lugs or the equivalent shall be permitted for 10 AWG or smaller conductors.
Terminals for more than one conductor and terminals used to connect aluminum shall be so identified.

Kranar,SplicesochFeedThroughs

Feedthroughs,kranarochskarvarärtillåtna,menbaraomdeintefylleröverhöljet.

NEC 2008
312.8 Enclosures for Switches or Overcurrent Devices. Enclosures for switches or overcurrent devices shall not be used as junction boxes, auxiliary gutters, or raceways for conductors feeding through or tapping off to other switches or overcurrent devices, unless adequate space for this purpose is provided. The conductors shall not fill the wiring space at any cross section to more than 40 percent of the cross-sectional area of the space, and the conductors, splices, and taps shall not fill the wiring space at any cross section to more than 75 percent of the cross-sectional area of that space.

Tandembrytare

Omduinteharnågotutrymmeförennybrytareipanelen,övervägen Tandem Breaker . Du måste kontrollera om din panel stöder dem, men i vissa fall kan en tandembrytare spara dig från att behöva installera en ny panel eller en underpanel.

Kodändringar

I 2008 års version av National Electrical Code (NEC) har sektion 210.12 uppdaterats för att kräva skydd mot Arc-Fault Circuit-Interrupter (AFCI) i många delar av hemmet.

NEC 2008
210.12 Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection.
(B) Dwelling Units. All 120-volt, single phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets installed in dwelling unit family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, or similar rooms or areas shall be protected by a listed arc-fault circuit interrupter, combination-type, installed to provide protection of the branch circuit.

Beroende på de ändringar du gör i ledningarna kan inspektören kräva att du uppdaterar brytaren för detta eller alla grenkretsar som matar dessa områden. Detta beslut kommer att vara helt upp till myndigheten med behörighet (AHJ), eftersom det är ett domskall om huruvida du gör tillräckligt stor förändring för att garantera det extra arbetet.

    
svaret ges 06.04.2011 13:47
6

Om du vill ansluta två lastkablar till en brytare måste du använda en brytare som är märkt och listad för två ledningar.

Annars skulle en kabelnät som ansluter två kretsar till en pigtail vara ok, eftersom det inte är en "krets som passerar" som skulle falla under förbjudna förbindningsboxanvändningen.

En Tandem Breaker är självklart den bästa lösningen, så länge du överensstämma med antalet brytare som panelen konstruerades, klassificerats och listade, eftersom du inte behöver oroa dig för hur mycket strömförbrukning du kan ta från den befintliga kretsen.

    