Jag har precis en Nest E-termostat och jag försöker koppla upp den. Det finns en blå tråd som jag antagit var "C" -tråden, men tittar på ugnen, det ser inte ut som det är så, eftersom den blå ledningen ser ut som den är ansluten till W2-terminalen.
Så min fråga är, är det något jag kan ansluta den här blå tråden till som gör den "live" så det kommer att driva mitt Nest? Jag tror att jag kan ansluta den till B / C-en, men kan jag bara haka den ihop med den befintliga vita ledningen? Den vita ledningen går med en av de gula trådarna till något annat än min termostat.
Kabeln som för närvarande är ansluten till Y och C kommer att gå till din klimatanläggningskondensor. Y är kylning.
C är vanligt, och ja, du kan ansluta en annan tråd till den terminalen.
Du verkar ha en tvåstegsugn med W1 och W2 . Det betyder att du har ett par alternativ:
För att dra full nytta av tvåsteg måste du ansluta alla 6 ledningarna (R, C, Y, G, W1, W2).
Du kan köra en annan fysisk tråd, eller köpa 3: e parts tillbehör som lägger till en enhet i varje ände som gör det möjligt att fördubbla några av ledningarna.
Du kan eventuellt springa din ugn med endast W1 . Många (alla?) Ugnar kommer automatiskt att gå till andra etappen efter att de körs i ett steg i några minuter. Det här är inte så effektivt som om din termostat berättar att det omedelbart går till andra steg när det behövs, men det är fortfarande användbart.
Du kan eventuellt hoppa över G (fläkt) men det betyder att du inte kan köra fläkten i "on" -läget (eller använd regelbundna luftcirkulationsfunktioner) när ugnen eller A / C är på. (Jag är inte helt säker på luftkonditionering med den här inställningen, men jag är ganska säker på att A / C-samtalet slår på fläkten även utan G ansluten men inte 100%, och det kan variera genom ugnsmodell - var noga med att testa om du ska göra detta).