Eftersom "fortsättning av kretsen" är en helt annan sak än att "placera en belastning inuti GFCI: s skyddade zon". Speciellt där strömbrytare är närvarande!
Jag förstår det. Du har installerat behållare i årtionden. Du vet (med undantag för delade behållare) de extra 2 skruvarna på behållaren är för att fortsätta kretsen framåt.
Nu vet du också att det finns några behållare (t.ex. USB) som bara har 2 matningsskruvar. De tillhandahåller inte någon metod för att fortsätta kretsen vidare. Med dem är du tvungen att pigtail behållaren och använda en wirenut för att skarva sin matning med de framåtriktade ledningarna.
GFCI är sålunda, GFCI har bara två matningsskruvar . De är tydligt märkta LINE
och de är de enda terminalerna som inte är täckta med varningstejp. (Varningstejpen säger i så många ord "Endast för guider".) Så, som en USB, bör dessa vara pigtailed med en kabel för att fortsätta kretsen framåt. Endast LINE
-terminalerna ska användas. Detta är särskilt sant i en retrofit-situation som denna och dubbelt, särskilt när det finns en omkopplare i samma ruta.
Allt jag har sagt hittills handlar om fortsätter en krets vidare , vilket är vad du försöker göra. Nu ska vi vända sidan.
GFCi-enheter finns i flera förpackningsstilar. Där är GFCI + -brytaren, den vanliga GFCI deadfronten och vår vän GFCI + -behållaren. Alla av dem tillhandahåller en "GFCI-skyddad zon". Det är uppenbart att den skyddade zonen är en inbyggd sockel på en GFCI + -behållare.
Men alla kan utöka sin skyddsområde utöver själva enheten. (Det skulle vara ganska nödvändigt på breaker och deadfront, eh !?) Hur man gör det ligger utanför det här svarets räckvidd. Men du kanske vet en regel att strömmar måste vara lika i vilken kabel som helst . Den här regeln gäller i spader till någon GFCI-zon av skydd. Det gör det ganska knepigt att arbeta med dem i växellådor.
Men det finns i allmänhet inget värde eller nytta för att sätta hårdkopplade badrumslampor, fläkt, värmare etc. på en GFCI.
Bottom line, pigtail allt till LINE och kalla det bra.