Jag är inte säker på vad de menade när de sa " huvudet stämde inte överens med belastningen ", men det var säkerligen inte på grund av att summan av bromsarnas handtagsklasser i panelen var mer än huvuddelen. Mer troligt var huvudet för stort för ledare och / eller utrustning som det skyddade.
Låt oss säga att du hade en 200 ampere huvudkoppling, men ledarna eller panelen den skyddade var endast värderade för 100 ampere. Huvudet kommer inte att resa tills du drar över 200 ampere, men ledarna och / eller panelen kan bara hantera 100 ampere. Så ledarna och / eller panelen kan värma upp och orsaka brand, innan huvudet skulle resa.