Tråden till delpanelen är för liten
Det här är den största gotcha här.
Förmodligen finns en huvudbrytare uppströms denna punkt, t.ex. Utanför. Breakers skyddar ledningar . Den är dimensionerad för att skydda de feta aluminiumkablarna som kommer till denna panel. Ledningarna till underen är mycket mindre och huvudbrytaren kan inte skydda dem. Denna typ av daisy-chaining paneler är laglig men alla ledningar måste vara dimensionerade för skyddsbrytaren (eller vice versa).
Det finns en ännu sämre möjlighet: att det här är en split-bus "Six Rule" -panel som är utformad för att ha 6 huvudbrytare i sina 12 största utrymmen och de är de enda brytare. I så fall skulle ledningarna till delpanelen inte ha något skydd alls. Daisy-chaining så här borde inte ske på en Rule of Six panel.
Andra problem
Som du observerar är klackarna dubbeltryckta. Du kan inte göra det. Det finns dubbla lugs gjorda för det ändamålet som ger 2 tomrum och 2 uppsättning skruvar. På så sätt kan du vrida vridmomentet korrekt för varje trådtyp oberoende.
Alla ledningar är vita. Du kan inte göra det med tråd 6 AWG eller mindre. Om tråden är större än 6 AWG (ser inte så) måste du fortfarande markera hots med svart brun röd orange gul rosa blå eller violett tejp eller krympfilm. Det spelar ingen roll för att du måste dra ledningarna och ersätta dem med rätta ledningar.
De goda nyheterna
Den huvudsakliga ledningsmetoden är metallrör, alltså den anmärkningsvärda bristen på jordledningar. Röret är marken. Det gör det mycket lättare att byta ut fela ledningar. Generellt är huvudmatare som underpanelen aluminium, men beroende på ledningens storlek kan du behöva använda kopparledningar för att få ledningar som är tillräckligt små för att fylla bordet i den befintliga rörledningen.
För att fixa det
Börja med att se till att våra antaganden om grunder är korrekta.
Ta reda på var din huvudbrytare är. Om det är utanför huset, kan vi underhålla idén om att fortsätta dubbelhoppkonceptet:
-
titta på ledningen för delpanelkablarna och jämföra det med ledningsfyllbordet . Med tanke på den rörledningen, vad är den största storleken av tråd som passar 3 i den rörledningen?
-
Leta upp den storleken på trådens ampacitetstabell och arbeta ut ur 60C-kolumnerna, leta efter en "lycklig match" bland din huvudbrytare storlek, ampacity av ledningar som passar i den rören och kostnaden.
-
Om det går att hitta en lycklig match, ersätt sedan den kabeln och byt ut lugs med dubbla lugs. Om du inte kan, kommer daisy-chaining inte att fungera.
Om daisy-chaining inte kan fungera, måste du flytta delpanelkablarna till en 2-polig brytare faktiskt i den här panelen, vilket innebär att du får plats i den här panelen.
- Du gör det genom att ställa in en ny underpanel bredvid den här panelen och flytta minst 4 utrymmen av avbrytare till den nya närliggande delpanelen. (Om det är en split-bus Rule of Six-panel, måste du frigöra dessa mellanslag i den översta regeln i Six Area). Installera sedan de två 2-poliga brytare, en för den närmaste delpanelen, en för den befintliga delpanelen. Få en fin stor underpanel så att du aldrig har det här problemet igen .
Om du inte har ersatt de tre vita kablarna än, är det dags att göra det - 2 måste bytas ut med färgade kablar. Svart-svart eller svart-rött kommer att göra, liksom någon laglig "het" färg.